第1个回答 推荐于2019-08-30
固态继电器实际上和普通的继电器一样,就是无触点的,适合于频繁启动,开关的场合使用。
固态继电器的输入有电压型的,例如DC5V,也有电流型的,例如20mA,参看你所用的固态继电器的说明书就知道了。
如果要开环控制加热系统,只需要对固态继电器的输入给一个先好就可以,输出与电热器串联。
如果要闭环控制温度,期间需要温度传感器,温度控制器,固态继电器只是一个执行机构。
本回答被网友采纳
相似回答
通过三相固态继电器控制电加热管
。
答:
首先是你的温控仪通过温度传感器如PT100这样的将温度信号采到了仪表上!然后仪表有一个信号输出端通常用输出4-20MA这样的电流号,电压信号也有!看仪表的配制,再然后你将这个信号接入PLC的AI端子!编好程序后!再进行PID运算再将输出到SSR也就是
固态继电器
的
控制
端子!通常是24V 比较多!也有220V的!通...
固态继电器如何控制加热
器
答:
固态继电器控制加热器方法:温度一般在100度以下,可以采用PT100作为温度采集
。信号回传到PLC,如果是1000度左右采用热电偶。温度采集到后设置PLC参数,比如:30度加热,90度停止。在PLC的信号命令输出端接固态继电器控制控制端,电阻丝接固态继电器主回路。8根就按332分下大概平均点就好。还有就是固态继电器...
怎么
用
固态继电器
实现对温度的
控制?
答:
加热器的火线经固态继电器的负载端连接加热器,plc的输出3~32VDC的直流信号即可控制加热器的导通
。如果是电压控制要用调压模块,采用PLC 的模拟信号(0/4~10V)可以控制电压。
温控器+
固态继电器
是
怎么控制
电热管的温度
答:
用连接温控器的探头来测量温度,然后在温控器中设置高于或者低于多少度温控器辅助触点动作(温控器本身都有输出的常开或者常闭点,你可以看说明),然后将辅助触点作为开关串入到
固态继电器
的线圈中,固态继电器的触点作为开关串入到电热管的电源中就可以实现
控制
了。
一个是温控器一个是
固态继电器
用来
控制
发热管的,应该怎...
答:
温控表控制固态是目前工业自动化控制的通用控制电路。制造商的温度控制仪表
控制固态继电器
的标记方式相同。SSR是
固态继电器控制
输出。在正常使用中,给定电流必须略大于吸合电流,以便继电器能够稳定工作。至于施加到线圈上的工作电压,通常不要超过额定工作电压的1.5倍,否则会产生较大的电流,从而烧毁线圈。
一个是温控器一个是
固态继电器
用来
控制
发热管的,应该
怎么
连接。_百度知 ...
答:
是一般电路工程师必须熟悉的;厂家的温控表
控制固态继电器
标注方法都是一样。SSR即为
固态继电器控制
输出端。在正常使用时,给定的电流必须略大于吸合电流,这样继电器才能稳定地工作。而对于线圈所加的工作电压,一般不要超过额定工作电压的1.5倍,否则会产生较大的电流而把线圈烧毁。
哪位老师告诉我用40A单相
固态继电器控制
3500W
加热
圈的接法.是否要接...
答:
你的温控要是
固态
输出的。固态的输出端接发热圈的一端就可以了。
加热系统
中出现的
固态继电器控制
零线,为什么呢?
答:
一般情况来说都是
控制
火线,从安全和检修角度来说都是合理的。不过也有控制零线的时候:如果你要求的温度精度较高,那就需要继电器不停地闪烁通断来进行微调,这种情况下可以控制零线,防止电压冲击,缩短继电器寿命。
固态继电器
(Solid State Relay,缩写SSR),是由微电子电路,分立电子器件,电力电子功率器件...
温控器+
固态继电器
是
怎么控制
电热管的温度
答:
可利用温控器输出的通断状态
控制固态继电器
得电失电,从而简接控制了电热管得电和失电,以达到必要的温度值。
大家正在搜
用固态继电器控制电加热原理
固态继电器和可控硅控制加热哪个好
固态继电器控制加热电路图
固态继电器控制加热器接线图
固态和继电器控制电加热
固态继电器加热控制
固态继电器控制加热管
为什么要用固态继电器控制加热管
单相固态继电器控制加热管
相关问题
固态继电器如何控制加热系统 有电路图吗 和详细的说明吗
固态继电器如何控制加热器
如何采用固态继电器控制加热开关,采用PWM控制加热装置,PI...
固态继电器控制电加热器,可以控制电加热器吗?
固态继电器控制加热电路图
一个是温控器一个是固态继电器用来控制发热管的,应该怎么连接。
温控器继电器输出型的可不可以接固态继电器控制加热?
加热系统中出现的固态继电器控制零线,为什么呢?