机械送风的测试条件是什么?

如题所述

一、
由加压送风机、风道、送风口以及风机控制柜等组成。
二、前室的加压送风口应为现场手动打开或与火灾自动报警联动打开的常闭百叶风口。
机械加压送风机的关闭控制可在下列位置。
风机由烟感,温感火灾探测器或自动喷水系统自动控制启动
风机由消防控制中心及建筑物防烟楼梯出口处的手动关闭装置控制
机械加压送风系统的管道上不应设置防火阀
功能测试要求
1、应能自动和手动启动相应区域加压送风口、送风机,并向火灾报警控制器反馈 信号。
2、送风口的风速不宜大于7m/s。
3、当通风与加压送风合用风机时,应能自动切换到高速运行状态。
4、防烟楼梯间的余压值为40Pa~50Pa,前室、合用前室、消防电梯间前室、封闭避难
层(间)的余压值应为25P啊~30Pa。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答