www问答网
所有问题
.16G101-1《平法图集》中剪力墙水平钢筋在转角处设置方法有哪些?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2021-10-16
有三种。
第一种:两墙相交,墙水平分布筋在单位配筋量小的墙暗柱范围之外错开搭接1.2LaE。
第二种:两墙相交,两墙单位配筋量相同,两墙的墙水平分布筋在暗柱范围之外错开搭接1.2LaE。
第三种:两墙相交,两墙的墙水平分布筋在进入暗柱伸到暗柱对边弯折搭接0.8LaE。
相似回答
地下室
剪力墙转角水平
筋做法
答:
地下室外墙转角水平筋外侧在转角处钢筋
贯通布置且在外角大于一米处接50
%搭接连接,外墙内角伸至外墙外侧筋内侧作15d弯头即可。
地下室外墙(
剪力墙
挡土墙)
在转角处水平钢筋
如何锚固?
答:
按一定的方向用钻孔穿透弱面深入到完整岩体内,插入预应力锚索(钢筋),然后用水泥将孔固结起来,形成具有一定抗拉能力的结构即可。此外,对拱坝坝肩不稳定岩体的处理,还可以采用其他支挡办法,如抗滑桩、挡土墙、支撑柱等。还应特别强调,地下水往往是导致基础失稳的主要因素,
在设置
工程处理措施时,应充...
无暗柱
剪力墙转角处
部位
水平
筋如何锚固
答:
水平筋插入暗柱筋内侧,插入部分够锚固长度即可
。如果墙肢平面外有单侧梁搁置并且搁置点无暗柱,由于剪力墙不考虑承担平面外弯矩,所以在此梁位置宜设置暗柱以承担平面外弯矩。墙根据受力特点可以分为承重墙和剪力墙,前者以承受竖向荷载为主,如砌体墙;后者以承受水平荷载为主。在抗震设防区,水平荷载...
剪力墙转角处
没有暗柱,
钢筋
该如何布置,是否和有暗柱
一
样布置
答:
一、二级抗震等级筒体角部的边缘构件应按下列要求加强:底部加强部位,约束边缘构件沿墙肢的长度应取墙肢截面高度的 1/4,且约束边缘构件范围内应全部采用箍筋。底部加强部位以上的全高范围内宜按本规范
转角墙设置
约束边缘构件,约束边缘构件沿墙肢的长度仍取墙截面高度的 1/4。部分框支
剪力墙
结构中,一...
剪力墙水平钢筋
和竖向钢筋应如何
设置
答:
剪力墙水平钢筋
和竖向钢筋根据部位的不同,水平筋的放置也不同。1、一般地下室挡土墙竖向筋在外侧,水平筋在内侧;地面以上的则反过来,水平筋在外侧,竖向筋在内侧。2、最根本的一个原则是根据不同的受力情况定的,即受力筋放在外侧。3、地下室剪力墙主要是受土的侧阻力受弯,而地上主要是受地震...
剪力墙转角处
没有暗柱,
钢筋
该如何布置,是否和有暗柱
一
样布置
答:
这种情况在上部结构是不可能出现的,
剪力墙
交汇处是肯定要布置暗柱的.但是地下室外墙剪力墙是例外.剪力墙外墙
在转角处
只需要注意水平分布钢筋要弯90度和锚固长度要求. 向左转|向右转 本回答由提问者推荐 18 10 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 分享 微信扫一扫 新浪微博 QQ空间 举报 收起 忽略不...
剪力墙水平钢筋
搭接
方法
答:
可以,只不过要考虑
设置
的
方法
。框架柱的支撑如果是框架柱,框架柱是剪力墙的支撑,满足锚固就行。附属柱的搭接位置如果是剪力墙的附属柱(暗柱、翼柱、转角柱等),水平钢筋的搭接位置基本是不受这些柱的约束的,满足
101图集
或设计规定就行。转角位置的搭接注意
剪力墙水平钢筋在转角
位置的搭接是特殊的,图集上...
剪力墙水平
分布筋锚固
答:
腰筋只有在梁的腹板高度≥450时才需要
设置
。腹板高度究竟如何确定,以前一直认为是从板底标高(或板顶标高)算到梁底标高的高差(或梁顶标高),其实不是,而是从板底标高与梁底纵向钢筋中心线标高之间的高差来确定是否大于等于450的。二、
剪力墙转角
暗柱处墙外侧
水平钢筋
如何布置。以前03G
101中
规定,墙...
冠梁
转角钢筋
做法按什么
图集?
答:
冠梁受力方向是侧压力,主筋应布置在侧面,类似
剪力墙水平
筋,做法结合
图集16G101-1
剪力墙
转角钢筋
做法即可。
大家正在搜
平法图集16g101张方
张方解读16g101平法图集视频
平法识图16g101图集
16G101平法图集一共几本
16G一101图集柱平法
平法图集有哪些
16g钢筋平法图集
16g101平法图集
平法图集16g101是什么意思
相关问题
.16G101-1《平法图集》中剪力墙水平钢筋在转角处设置方...
求助关于剪力墙内水平钢筋的转角处做法
剪力墙转角水平筋做法
11G101图集中68页转交墙3谁能给解释一下,也就是说剪力...
剪力墙水平钢筋 如何设置,在纵向钢筋内侧弯折
求剪力墙转角处钢筋做法,就是一般规范的做法设计没说明怎么做
剪力墙水平钢筋和竖向钢筋应如何设置
为什么11G101图集中,剪力墙的水平筋在端墙暗柱的钢筋外侧...