消防手报按钮接线图如下:

1、信号线:一般为阻燃/耐火红蓝双绞软线(红正蓝负),感烟探测器、感温探测器手动报警按钮信号模块及等连在信号线上。如水流指示器、报警阀、防火阀、快速放气阀等通过信号模块连在信号线上和报警主机连接。

2、电源线:一般为阻燃/耐火红黑双绞软线或阻燃BV硬线(红正黑负),控制模块即需要连接信号线也需要连接电源线。报警警铃如带地址直接接信号线线和电源线。如不带地址需通过控制输出模块连接信号线电源线上。如补风阀、排烟阀、电动阀、电动排烟口、送风机、补风机、排烟风机、空压机控制及强切非消防电源、电梯通过控制模块和信号线及电源线和报警主机连接。

3、硬拉线:一些设备需要由消防控制室通过多线手动控制盘直接控制,如消防泵、喷淋泵、补风机、排烟风机等一般根据设备厂家不同一般为6/4芯护套电缆或6/4根阻燃BV硬线. 一般用BV硬线可用各种颜色区分开

4、广播线:一般用阻燃/耐火红黑双绞软线,(红正黑负)用于消防控制室消防广播主机和广播音箱的连接.

5、电话线:一般为白色阻燃平行软线,用于消防控制室电话主机和消防电话及电话插孔的连接。

扩展资料:

消防报警设备也就是火灾自动报警电气设备,一般的常见的消防报警设备有各种火灾探测器、手动报警按钮、消火栓起泵按钮、警报器、现场执行模块等。这些设备都要连接到消防报警主机来实行集中监视与控制。

火灾探测器是通过探测火灾发生时产生的一些物理现象,来判断是否有火灾发生。

火灾探测器是一个大的分类,根据不同的标准还可以分成不同的类别:

(1)按对现场的信息采集类型分为:感烟探测器,感温探测器,火焰探测器,特殊气体探测器。

(2)按设备在现场的安装方式分为:点型探测器,线型探测器。

(3)按探测器与控制器的接线方式分:总线制,多线制;其中总线制又分编码的和非编码的;而编码的又分电子编码和拨码开关编码。

(4)每一种探测器里面又可以分成不同的小类,火灾探测器是火灾报警设备大家庭中的一个重要成员。

参考资料:百度百科-消防报警设备