家里厕所突然没电,空气开关没有跳闸现象,只有这一路没电。请电工大神指点一下。

情况是这样的。家里的空气开关,加上总开关一共有6路线,分别是,总开关,厨房,卫生间,客厅卧室,空调,照明。大概昨天下午的时候,用洗衣机洗衣服,突然断电,厨房里所有的插座全部没电,包括电冰箱,电磁炉等设备。。因为我们家是把洗衣机放在厨房的,打开空气开关后看到厨房这一条线路的开关也没有跳闸,总开关也没有跳,这个时候除了厨房这条线路没电,其他线路完全正常。把这路开关拨下,重新合上,依然没电。把总开关和各路开关,全部拨下后,大概过了5分钟,再次重新合上,电力又重新恢复了,本以为没什么事。但是今天早晨洗澡,突然整个厕所的插座都没电了。情况和昨天厨房的状况一样,但是这次把所有开关拨下后,不管等多久,怎么开合开关,厕所里依然没电。而且空气开关这个盒子有一股貌似是烧焦了胶皮的味道,想问一下电工师傅们,像这种情况,是哪里出了问题???家里的房子大概是2年以前装修的,基本可以排除安装电器打孔造成墙内电线破损的情况。。。因为家里最近1年多,没有往墙上打过孔。。谢谢师傅们帮忙分析一下。
刚才用测电笔试了一下,发现厕所这一路的火线和零线全部都有电,,这是什么情况呢??

第1个回答  推荐于2017-11-27
电笔测,全部有电是零线断了。你闻到胶皮味,应该是装修时的电工,没把空开的接线螺丝扭紧,导致烧糊了。配电箱里接线螺丝,应该每年紧一边,不然大电流时,螺丝就会变送,很容易烧毁,起火。
把空开箱外面的铁盒子拿掉,想看看有没烧糊的地方,如果有把糊的地方修好就行。如果没有,只保留总开关和厕所的,其余全部拉掉,用电笔测,厕所这一路空开的进线压线螺丝,上面两个,如果都有电,总开关到这一路零线断了,换掉就好了。如果正常,测空开下面两个螺丝,都有电,空开坏掉,换空开。如果一根有电,代表空开是好的。最后到厕所,看看墙上有没接线盒,或是棚顶上,应该在厕所的棚顶上,有一个接头少断了。本回答被网友采纳
相似回答