工厂电费单上的功率因数只有50,如何解决

工厂配电房内有补偿柜,但去检查没有啥问题,工厂0:00~7:00不工作的,厂区设备只有空压机在工作。为什么每个月都要罚款。补偿柜都设置了自动模式。

第1个回答  2013-09-18
电容的容量过大,在负荷小的时候不投入。有两个方法解决问题。1、根据负荷的情况更换适合的电容。2、调整一下参数设置。低于0.95投入,高于负-0.98切除(就是过补偿的意思)。这个方法需要观察电表运行一天的实际有功电量和无功电量,只要无功电量少于有功电量的一半就不用罚款。
第2个回答  2013-09-03
因为工厂0:00~7:00不工作,如果这时候负荷小,无功补偿装置是无法补偿的,这段时间的功率因数会很低,每月是按月平均功率因数计算的;

尝试解决方法:在工厂0:00~7:00不工作时,观察功率因数是否很低,如果自动投不上电容,可手动投一路作为轻负荷和变压器补偿,手动投时观察功率因数不能过太多!本回答被网友采纳