请问消防报警系统的线哪些是分回路的?是每个端子箱都电话线,广播线,电源线都是单独拉的,还是连一起...

请问消防报警系统的线哪些是分回路的?是每个端子箱都电话线,广播线,电源线都是单独拉的,还是连一起的。还有电话专机和插孔手报是二总线分出来的,还是单独拉的,图纸上看到和实际对不上,求高手分析,谢谢

第1个回答  2012-12-03
广播线要分防火分区 不同防火分区应该有该区域的广播模块启动 电话专机和插孔手报是二总线是单独分还是功用要看设备是什么厂家的
第2个回答  2012-11-26
现场的烟感温感等设备分回路的,广播和电话设备不分回路,再有你的描述太简单了
第3个回答  2013-07-05
在消防中只有信号线是分回路的,其他的线都可以共用!
第4个回答  2012-12-06
图纸永远多事对不上的 请你说一下厂家
第5个回答  2012-11-27
这个东西肯定有设备厂家的啊 你问人家怎么弄啊 厂家负责技术指导
很简单的 报警系统是一套主机 广播是一套 电话也是一套,电源的话是24V的直流电源是从控制中心拉过去的,不会再找我本回答被网友采纳