三菱FX2N双PLC断电后为何不保存数据了,地址在250-300之间。
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2012-12-04
要能保持数据,首先要保证电池还能正常工作。
其次,在编写程序时,要设置目标为锁存。以Gx developer为例。在“PLC参数”设置里的选项“软原件”里的“锁存起始”“结束”进行设置。默认设置是500起始的。
第2个回答 2012-12-27
你是哪个地址符合啊,双PLC啥意思。
看看FX2N系列微型可编程控制器的使用手册吧,到三菱官网下载。
http://www.meas.cn/
,选资料下载,然后找你要的型号。打开手册后找到“性能规格”那项,里面无论是M D T C等都有说明的,一般用,保持用,特殊用等等。来自:求助得到的回答本回答被提问者采纳
第2个回答 2012-12-27
m和d都是500后断电保存的。250-300不保存的。
第3个回答 2012-12-03
需要在配置中设置
相似回答
为什么PLC
意外
断电,
重新通电
后数据
会掉失?烦请高手指点,谢谢
答:
没有安装电池
有的PLC自带电池例如三菱的FX2N,需要保存的数据要写到掉电保存区 有的公司的PLC不带电池例如松下FPX系列,其自带的掉电保存区55个字,超过55个字的数据无法保存,需保存更多的数据,需要买PLC电池
三菱plc数据
寄存器
不保存
怎么办
答:
PLC数据
保存不住请检查PLC程序,一般PLC内变量如果不设置成掉电保护的话
,断电后
就会丢失。
三菱PLC
FX 的寄存器,D500以上的
数值,在
触摸屏设置了
数据
。
为什么断电
几...
答:
首先,楼主没设置断电保持,其次,如果设置了,可能是因为
PLC
内部的电池没电了导致的
三菱PLC
FX 的寄存器,D500以上的
数值,在
触摸屏设置了
数据
.
为什么断电
几...
答:
是电池断电保持
,可能没有点了,听的时间长把电池电耗完了
三菱FX2N
系列
PLC的
高速计数器及积算型定时器在
PLC断电后
(非电池断电...
答:
高速计数器
断电没
有保持功能,积算定时器
断电后
仍会保持当时
数据,
只有复位指令才能使积算定时器清零。
国产
三菱plc
工控板寄存器
断电不
能
保存数据
答:
用的可能不是停电保持寄存器,用停电保持寄存器就可以了。
现在有一个
三菱PLC FX2N
-20GM特殊功能模块,之前由于锂电池没电而导致...
答:
换了电池没有啊。程序掉电是
不保存
的 你电脑
没保存
吗?反正
PLC
里面是不可能有的。锂电池在那本来就是要给存储程序供电的,没电自然丢失。
三菱plc
bat灯一直亮
断电后数据
会丢失
答:
三菱
A系列
PLC
更换电池后,程序运行正常,但每次通电都需要重新设置
数据,
设置的
数据在断电
重启后会丢失需重新输入,更换电池之前是正常的,这时需要需要检查PLC参数 掉电保持有些是可以设置的,看你的参数对应的D和M,是不是在掉电保持范围内。同时再次确认电池,比如当前电压是多少。有一个特殊寄存器可以...
三菱PLC FX2N数据
寄存器的
断电
保持问题
答:
把
数据存放在
D200-D511都可以实行掉电保持的。寄存器是中央处理器内的组成部分。寄存器是有限存贮容量的高速存贮部件,它们可用来暂存指令、数据和地址。在中央处理器的控制部件中,包含的寄存器有指令寄存器(IR)和程序计数器(PC)。在中央处理器的算术及逻辑部件中,存器有累加器(ACC)。寄存器是内存阶层中...
大家正在搜
三菱PLC断电后就不正常了
三菱fx3u断电保持继电器
三菱fx3sa断电保持寄存器
三菱伺服断电不保持怎么办
三菱plc如何实现断电保持
三菱1Nplc断电保持
三菱Q系列断电保持
三菱plc断电保持的m
三菱断电保持指令
相关问题
三菱FX2N双PLC通讯为什么数据断电上电后不能保存
三菱PLC FX2N数据寄存器的断电保持问题
用触摸屏给三菱PLC输入数据,如何保持这个数据在PLC停电重...
三菱FX2NPLC在断电后再送上电PLC不运行是什么原因
我用三菱PLC FROM KO K5 D0 K1威纶通也是设...
CH341a为什么无法和三菱FX1N PLC通信?
国产三菱plc工控板寄存器断电不能保存数据
三菱plc储存的数据怎么修改