www问答网
所有问题
垫梁下砌体的局部受压承载力公式怎么来的啊
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2012-12-04
结构试验、统计、回归和数学推导。
相似回答
砌体结构挑
梁下砌体怎么
验算
局部受压承载力
答:
Nι≤ηγfAι式中 Nι---挑梁下的支承压力,可取Nι=2R,R为挑梁的倾覆荷 载设计值;η---梁端底面压应力图形的完整系数,可取0.7;γ---砌体局部抗压强度提高系数,对图a可取1.25;对图b可取1.5;Aι---挑
梁下砌体局部受压
面积,可取Aι=1.2bhb,b为挑梁的截面宽度,hb为挑梁的...
无筋
砌体受压
构件
承载力
计算
公式
中的
答:
无筋
砌体受压
构件承载力计算
公式
中的φ是指轴向力的偏心距对受压构件承载力的影响系数。砌体
受压承载力
计算公式中的j表示
砌体的
高厚比及荷载偏心距对承载力的影响,构件所能承受的最大轴向压力,或达到不适于继续承载的变形时的轴向压力。也即达到承载能力极限状态时的轴向压力。砌体结构是由块材和砂浆砌...
梁
端
砌体局部受压
问题?
答:
对于
梁
端
砌体局部受压承载力
验算,可以根据《砌体结构设计规范》中的5.2.4条
公式
及相关条文说明来进行验算即可,如下图截图所示:题主可以根据参数说明直接将相关参数代入公式即可。
建筑师之
砌体
结构(十二)
答:
(3) 挑
梁下砌体的局部受压承载力
,可按下式验算(图11—27):式中 Nl——挑梁下的支承压力;可取Nl =2R,只为挑梁的倾覆荷载设计值;η——梁端底面压应力图形的完整系数,可取0.7;γ——
砌体局部
抗压强度提高系数,对图11-27(a)可取1.25;对图11-27(b) 可取1.5;Al——挑梁...
混凝土地面
承载力
计算
公式
答:
4)受冲切承载力 5)
局部受压承载力
大概就分这么多 你的构件受力情况是什么呀,不同受力构件承载力都不一样。举例说明下:问题:建筑楼房的
梁
混凝土 , 跨度5米 , 还有跨度4米, 还有跨度3米 ,底宽15公分高度30 ,需要用多大的螺纹钢筋?答案:板厚为12cm,活载0.002N/m㎡,线荷载=0.002...
,
如何
计算
砌体
在
梁
端支承处
的局部受压承载力
验算?若局部受压承载力不满...
答:
一般是软件计算,你问的是PKPM么?不满足时,用混凝土粱
垫
。就是在支座出采用混凝土块替代
砌体
抗压。混凝土块大小根据
局部
压力来定。一般来说宽度同墙体,长度300~500,厚度300~400即可。
砌体局部受压的
抗压强度提高原因及分类
答:
砌体
局部受压可分为:1、 局部均匀受压;2、 梁端支承处
的局部受压
;3、 梁端设有刚性垫块的砌体局部受压;4、 梁端设有
垫梁
的砌体局部受压。 抢首赞 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 分享 复制链接http://zhidao.baidu.com/question/2085794356912733868/answer/4492615510 新浪微博 微信扫一扫 举报...
砌体
结构设计规范(GBJ3—88)的正文
答:
第4.2.5条 在梁端下设有垫块或垫梁时,垫块或
垫梁下砌体的局部受压承载力
应按下列规定计算:一、预制刚性垫块No+N1≤φγ1fAb (4.2.5-1)式中No——垫块面积Ab内上部轴向力设计值,No=σoAb;φ——垫块上No及N1合力的影响系数,应采用本规范第4.1.1条当β≤3时的φ值;γ1——垫块外砌体面积的有利影响...
验算
梁
端支承处
局部受压承载力
时为什么对上部轴向力设计值乘以上部荷载...
答:
之所以对上部荷载折减是因为
梁
受上部砖压时会下沉,这时上面的砌体会产生拱效应,即把荷载以类似拱的传递途径传直接传给砌体了。这是其一,另一方面是因为梁会对它下面的砌体形成套箍效应,部份加大了
砌体的受压
强度,故综合考虑这两方面。可以折减。
大家正在搜
砌体受压柱承载力计算公式
无筋砌体受压构件承载力计算公式中
无筋砌体的受压承载力
影响无筋砌体受压承载力的主要因素
砌体受压承载力计算
无筋砌体受压构件承载力
砌体受压承载力影响系数
砌体结构受压承载力计算
砌体局部受压强度提高的原因
相关问题
砌体局部受压提高系数的计算公式
砌体结构挑梁下砌体怎么验算局部受压承载力
当梁端下砌体局部受压承载力不满足要求时,常采用设置砼或钢筋混...
砌体结构挑梁下砌体怎么验算局部受压承载力
,如何计算砌体在梁端支承处的局部受压承载力验算?若局部受压承...
砌体结构设计规范(GBJ3—88)的正文
当梁端局部受压承载力不满足要求时怎么办
验算梁端处砌体的局部受压承载力时为什么考虑荷载折减