感烟感温探测器如何组合布置?

在部分区域,我们既需要布置感烟探测器,又要布置感温探测器。布置的间距怎么确定?按照感烟的呢?还是感温的?还是?

第1个回答  2013-02-05

感烟探测器和感温探测器的布置间距,应该根据各自的保护面积A和保护半径R来确定。

追问

我的意思是说一个区域布置多种探测器的情况,我们怎么确定其相互间的距离?

参考资料:《火灾自动报警系统设计规范》

第2个回答  推荐于2017-10-07
两种感温感烟探测器布置探测器的方法

一、正方形布置:
  
  探测器呈正方形布置各相邻探测器之间呈现正方形的布置方式较为常见,当各相邻的四个探测器分别以其探测半径R做出四个探测圆都相当于一点时,既满足规范要求又重复探测最少。不难算出探测器的间距即正方形的边长为后√2R。如果探测半径R为5.8m则,探测器的布置间距为8.2m设计中可取整数8m。

二、三角形布置:
  
  当各相邻的三个探测器分别以其探测半径R做出的三个探测圆都相交于-点时,既满足规范要求,重复探测范围比正方形布置更少,也更为经济。经数学计算,探测器的布置间距即正三角形的边长为√3R(1.732R)。若横向探测器为行,则相邻两横行之间的距离就是正三角形的高,这个行距应为1.5R。探测器半径为5.8m,则横行探测器的间距是10m,纵行间距为8.7m,设计中可取8.7m以下。
第3个回答  2013-02-05
建议参照GB50116火灾自动报警设计规范。
第4个回答  2014-10-30
当做两个独立的探测方式,重叠在一个平面上
第5个回答  2013-02-06
可打技术咨询电话4000030119,希望能帮到您!