多桩承台间的拉梁钢筋如何在承台中锚固?

多桩承台间的拉梁钢筋与承台的连接存在以下问题:1)拉梁钢筋从承台边开始计算锚固长度,这样因承台上部无钢筋,感觉钢筋锚固在素混凝土里。2)钢筋伸到柱(墙)下,或同轴线拉粱钢筋在承台内拉通。两种方法都可行吗?请高手给点意见。

第1个回答  推荐于2018-07-01
与梁式基础或梁板式筏基不同,桩基承台之间的拉梁属连系梁,所以其纵向钢筋按受拉锚固长度锚入承台砼内即可,见全国工业与民用建筑工程设汁技术措施/结构73页3.12.1条之9款.本回答被网友采纳
第2个回答  2013-08-11
与梁式基础或梁板式筏基不同,桩基承台之间的拉梁属连系梁,所以其纵向钢筋按受拉锚固长度锚入承台砼内即可,见<<全国工业与民用建筑工程设汁技术措施/结构>>73页3.12.1条之9款.
第3个回答  2013-08-10
原来06G101-6中是从承台边进去够锚固就可以了 但要配置箍筋
现在的要求是从柱边进去锚固的
所以你现在只能用第二种方案了本回答被网友采纳
第4个回答  2013-08-11
如果无底板,一定要用2方案。有底板且底板筋为拉通,且承台底筋(足够大哦)上弯至板面,1方案也可。
第5个回答  2013-08-11
支持一下,希望搞结构和桥梁设计的朋友们积极发表自己的看法,奖励不会少!