www问答网
所有问题
电压等级为10kV的设备不停电时的安全距离是多少?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2013-05-06
0.7米
第2个回答 2013-05-05
0.7米
相似回答
电压等级为10kV的设备不停电时的安全距离是多少?
答:
10kV设备不停电时的安全距离为0.7米
。为了保证电气工作人员在电气设备运行操作、维护检修时不致误碰带电体,规定了工作人员离带电体的安全距离。安全距离由《电业安全工作规程》规定,常用数据如下:电压等级(kV) || 安全距离(m)10 || 0.7 35 || 1.0 110 || 1.5 220 ...
设备不
带电
的安全距离10kV
及以下为( 0.7 )米
???
答:
电力安全规定没有说设备不带电了,
要有安全距离10KV及以下0.7米这一说法
。但有规定是:设备虽然停电了,在没有采取必要的安全措施之前是不许触及设备的,如采取验电及短路接地。这是电力设备运行及检修时为了保护人身安全所采取的必要措施。因为在一些较复杂的电路中,特别是有多个备用电源或在一些多个...
电压等级为10kV的设备不停电时的安全距离是多少?
答:
1、电压等级为 10kV 的设备不停电时的安全距离是 0.7m
。2、电压等级为 35kV 的设备不停电时的安全距离是 1m。3、电压等级为 110kV 的设备不停电时的安全距离是 1.5m。4、电压等级为 220kV 的设备不停电时的安全距离是 3m。5、电压等级为 200kV 的设备不停电时的安全距离是 5m。设置安全间距...
10kV设备不停电的安全距离是
()。
答:
10kV设备不停电的安全距离是()。
A.0.7m
(正确答案)B.0.9m C.1.0m D.1.5m
10kv设备不停电时的安全距离是多少?
??
答:
电压等级为10kV的设备不停电时的安全距离是
0.7米
。这是交流电压的最小安全距离。第一种安全距离:设备不停电时的安全距离,其规定数值如下:10kV及以下一0.7m,35kV—1.0m,l10KV一1.5m,220kV一3.0m,500kV一5.0m。第二种安全距离:工作人员工作中正常活动范围内和带电设备的安全距离,它考虑...
《安规》中:“配电
设备不停电时的安全距离
”与“人员工作中与配电设备带...
答:
1、配电设备不停电时的安全距离:其规定数值如下:
10kV及以下一0.7m
,35kV—1.0m,110KV一1.5m,220kV一3.0m,500kV一5.0m。该安全距离规定值是指在移开设备遮栏的情况下,并考虑了工作人员在工作中的正常活动范围内。如工作人员对带电部分的距离,能够保持上述数值时,则允许在该带电设备不...
10千伏的高压电
安全距离是多少
米啊
答:
1.5米。《电力设施保护条例实施细则》第五条 架空电力线路保护区,是为了保证已建架空电力线路
的安全
运行和保障人民生活的正常供电而必须设置的安全区域。在厂矿、城镇、集镇、村庄等人口密集地区,架空电力线路保护区为导线边线在最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的水平
安全距离
之和所形成的两...
7、巡视检查时应注意安全距离,
电压10Kv设备不停电的安全距离是
答:
70公分吧,总之,远一点好一点,近了总不
安全
,最小是30CM,
工厂供电中
设备不停电的安全距离
答:
10kV及以下不停电电的安全距离是
0.7米
;35kV及以下不停电电的安全距离是1.0米;110kV及以下不停电电的安全距离是1.5米;220kV及以下不停电电的安全距离是3.0米;330kV及以下不停电电的安全距离是4.0米;500kV及以下不停电电的安全距离是5.0米;...
大家正在搜
500kv设备不停电的安全距离
电气设备不停电的安全距离
高压设备不停电的安全距离
电压等级为500kv安全距离
设备不停电10kv线路安全距离
电压等级110千伏安全距离
10kv电压安全距离多少
10kv不停电的安全距离
电压等级的安全距离
相关问题
电压等级为10kV的设备不停电时的安全距离是多少?
工厂供电中 设备不停电的安全距离
电压等级为10kV的设备不停电时的安全距离是多少?
速求:高压设备不停电的安全距离是:10KW及以下为多少米?
电压等级为6kv的电气设备,设备不停电时的安全距离为多少
工厂供电中 设备不停电的安全距离是多少?
10KV及以下、35KV、110KV和220KV设备不停电时...
22okⅤ电气设备不停电时安全距离是多少