当消防控制室主机接收到某楼层烟感报警怎么处理?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2020-07-08
用对讲机呼叫其他执勤人员马上到报警楼层查看,并立刻反馈查看情况再进行下一步操作。
本回答被网友采纳
第2个回答 2020-07-08
首先要赶紧拨打119火警的报警电话,然后有找到火点打开消防紧邻,然后在自己的能力范围内进行一些救火处理。
相似回答
消防烟感
器总报火警,该
怎么处理?
答:
烟感始终报火警,一般来说是迷宫过度污染,
需要返厂更换迷宫。可将该烟感摘下并暂时从回路中隔离,待更换新烟感后挂回原点位重新注册
。
消防控制
柜报警后
怎么
消除
报警?
答:
1. 首先查看控制柜显示屏上的报警信息,了解报警的原因
。2. 根据报警信息,检查消防设备是否正常工作,例如检查烟感、手动报警按钮、喷淋系统等设备是否正常。3.
如果检查发现故障,需要及时修复或更换设备
。4. 如果没有发现故障,需要进行复位操作,按下控制柜上的复位按钮,将控制柜恢复到正常工作状态。...
请问,
烟感
及水流指示器发生
报警
,监控室人员应
如何处理?
答:
烟感报警:首先派一个人到现场巡查核实,如果是误报,按误报流程处理,如果是火警,按照火警流程处理
。水流指示器:水流指示器误动作不容易判断,但在这个系统中还有湿式报警阀,如果是误报,湿式报警阀的压力开关和水力警铃应该没有动作,如果是火警,压力开关和警铃都应该动作的。而且管网的压力也会下降...
消防警报
错误
报警怎么
解决
答:
烟感
误报除了又能有吸烟等人为因素外,还有可能是装修是灰尘造成。复位及其看看还报不报火警,报的话找到探头清洗。水流
报警
有可能管道中水没有放掉,备电故障两个可能,一是备电没有开,二就是备电真的故障,测量一下电池的电压,一般是24v的。
...楼十八层一业主室内
烟感报警
,当你接到
消防控制室
通知前往现场查看...
答:
这个是启动就近的手动
报警
按钮,通知
控制室
起火,然后就近取用灭火器扑救,并通知人员疏散。
消防主机
报楼顶防火阀有反馈
怎么办
答:
这个只能根据
报警
反馈的地址找到相应的防火阀,手动复位即可,没有其他办法的。
怎样
关闭
消防
烟雾
报警
器
答:
1
消防警报
器响了可以用消防警报钥匙让它复位,如果没有钥匙的话,那么可以拨打消防电话求助报警器一直响怎么关掉当火警报警器发生误报时,就需要到报警总机处找到,并按复位按钮和消音按钮这样就能关闭误报的火警声音2;目前国内的
烟感报警
器烟火探测器,从声音方面来说有三种一是总线智能烟感,消防系统...
物业中控室接到
烟感报警
以后是否应该拨打119报警
答:
不是的,应该先安排人去看看,确定情况,再作
处理
。
消防报警
器一直响
怎么
解除
答:
随着时间的发展,科技的进步,人们越发意识到预防火情的重要性。除了配备了很多灭火设施,
消防报警
器也是人们预防火情的好帮手。那么消防报警器一直响怎么解除呢?接下来就让我带你一起来解决这个问题吧。消除火情消防报警里一直响,通常是有了火情,那我们消除火情就可以了。如果是误报那么我们按住控制器
主机