请问100米以下的一类高层塔式办公楼,核心筒内不能自然通风的防烟楼梯间,及其前室是否都需要送风?

请问100米以下的一类高层塔式办公楼,核心筒内不能自然通风的防烟楼梯间,及其前室是否都需要送风?该前室不是合用前室。

第1个回答  2014-04-19
该建筑属于一类公建了,不管能不能自然通风,都需要做机械加压送风;另外,当防烟楼梯间已经做了加压送风,其对应的前室无需送风,也不需要自然排烟。追问

谢谢!

本回答被提问者采纳