请问100米以下的一类高层塔式办公楼,核心筒内不能自然通风的防烟楼梯间,及其前室是否都需要送风?
请问100米以下的一类高层塔式办公楼,核心筒内不能自然通风的防烟楼梯间,及其前室是否都需要送风?该前室不是合用前室。
举报该问题
其他回答
第1个回答 2014-04-19
该建筑属于一类公建了,不管能不能自然通风,都需要做机械加压送风;另外,当防烟楼梯间已经做了加压送风,其对应的前室无需送风,也不需要自然排烟。
追问
谢谢!
本回答被提问者采纳
相似回答
高层
建筑防排烟系问题及对策?
答:
门洞断面风速宜按以下确定:当
防烟楼梯间
机械加压送风、
前室
(合用前室)机械加压送风时,取v=0.7m/s;当防烟楼梯间机械加压送风、前室不送风时,门洞断面风速取v=1.0m/s;当防烟楼梯间不设机械加压送风、前室送风时,...
小于
一百米的高层塔式办公楼
消防怎么设计
答:
消防电梯
高层
建筑必须设置室内外消火栓给水系统 室内消火栓系统采用高压或临时高压给水系统 重要
办公楼
、一类建筑的商业楼、综合楼应设消防卷盘 建筑高度不超过100m的一类高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5平的...
建筑方案与防排烟设计?
答:
同一个核心筒,建筑排布不一样,就会导致防排烟措施的选择不同。按照《
高层
民用建筑设计防火规范》8.2.1条:“除建筑高度超过50m的一类公共建筑和建筑高度超过100m的居住建筑外,靠外墙的
防烟楼梯间及其前室
、消防电梯间前室和...
防烟楼梯间
设置条件有哪些
答:
(1)
防烟楼梯间及其前室
,不应设置卷帘,防烟楼梯间及其前室内禁止穿过或设置可燃气体管道;(2)应设置防烟设施;(3)前室的面积,对公共建筑、高层厂房(仓库),不应小于6 ㎡,与消防电梯合用的前室不应小于10㎡;...
请解释
防烟楼梯间
及
前室,
消防电梯前室及合用前室
答:
一类建筑和除单元式和通廊式住宅外的建筑高度超过32m的二类建筑以及塔式住宅,均应设
防烟楼梯间
。楼梯间入口处应设前室、阳台或凹廊。当不能天然采光和
自然通风
时,楼梯间应按规定设置防烟或排烟设施,应按规定设置消防应急...
什么时候用
防烟楼梯间
答:
6.2.2 裙房和除单元式和通廊式住宅外的建筑高度不超过32m的二类建筑应设封闭楼梯间。封闭楼梯间的设置应符合下列规定: 6.2.2.1 楼梯间应靠外墙,并应直接天然采光和
自然通风,
当不能直接天然采光和自然通风时,应按
防烟楼梯间
规定设置。
什么是
楼梯间前室
答:
楼梯间
消防前室是指设置在高层建筑疏散走道与楼梯间或消防电梯间之间的具有防火、防烟、缓解疏散压力和方便实施灭火战斗展开的空间,其与疏散走道和楼梯间之间用乙级防火门分隔,空间面积通常在4.5--10平方米之间。下面一起...
什么是封闭
楼梯间
答:
(1)楼梯间应靠外墙,并能直接天然采光和
自然通风,
当不能直接天然采光和自然通风时,应按
防烟楼梯间
规定设置。 (2)高层建筑封闭楼梯间的门应为乙级防火门,并向疏散方向开启。 (3)楼梯间的首层紧接主要出口时,可将走道和门厅等包括在...
什么情况下
楼梯间
不需要设置
防烟前室
答:
以下情况
楼梯间
需要先设置:1、高度在32米以上的建筑物、二类建筑物和塔式房屋,除单位和廊道房屋外,都应当设置
防烟楼梯
井。楼梯间的入口应设有前屋、露台或凹室。2、无自然采光、
自然通风
时,应按规定在楼梯间设置防烟...
大家正在搜
相关问题
小于一百米的高层塔式办公楼消防怎么设计
一层平台出入口楼梯高度和楼梯标准层高度可以不同吗
防烟楼梯间设置条件有哪些
楼梯间防排烟
关于楼梯间前室的问题
防烟楼梯间及其前室、合用前室自然排烟可开启外窗面积如何界定?
哪些建筑需要设置防烟楼梯间
高层建筑楼梯在一层直接对室外可不可以不设前室?