建筑沉降缝两侧墙,一侧大了二十公分,一侧未能浇到混凝土,有什么处理方法?

沉降缝两道墙中间用的是25cm的聚苯板隔开的,浇筑砼时,聚苯板往一侧偏了二三十公分,导致一侧墙内无混凝土另一侧墙大了二十多公分,求各位大虾给出宝贵处理意见。在线等···

第1个回答  2012-02-29
奇怪 25CM聚苯板本身没能和模板一样固定牢的,2道墙还同时施工,不知道你们这方案是谁想出来的,后果都预测过了没?这种施工方法肯定有问题,一般都是一堵墙浇筑完,等强度到达后再浇筑另一堵墙,如果是设计院提出的方案,建议让设计院出处理意见,我的经验是偏差的二三十公分敲掉,此处设置止水带,再进行2次浇捣,
第2个回答  2012-02-29
奇怪的工艺方法:两片墙怎么可以一次浇注?聚苯隔板本身没强度能固定牢吗?
奇怪的工序质检:两片墙里偷工减料没放钢筋?四片钢筋网会挤在一起,难以置信!
真有此事只能推倒重来。追问

一、两道墙同时浇筑就是因为害怕聚苯板一边倒。沉降缝只有25cm,无法支模加固。且与外墙交接处有一框架柱。
二、提问中貌似没说四片钢筋网挤在一起,只是有一侧墙的两片钢筋网片挤在一起了,另一侧墙则被浇大了宽度。

追答

ABBS论坛上网友们对双墙施工的意见没有可以同时施工的,都是应该先施工一面,只能用聚苯板填塞在里面。也确是个头疼的事。

第3个回答  2012-02-29
发生在几层?追问

地下二层 也就是负二层

相似回答