全空气系统的新风量问题

在做一个商场的 请问新风量该怎么确定 比如按照总风量的15%来确定
还是人数来确定,比如30立方米每小时一人 具体是:我用12一人来算,新风量占总风量的10%左右,可以吗

第1个回答  2011-08-12
系统新风量不应小于总风量的10%,并不应小于下列两项中的最大值:
a.补充局部排风、全面排风和保持正压所需的风量。
b.保证各房间30m3/人*小时

以上说的很清楚了吧追问

我现在算的商场的,一人按12来算,因为人数多,占总负荷百分数也大,一次回风送风温差该取多少,规范上是10以内,算出来后如果按12一人来算,新风比就很大了,快40%了,太多了吧?现在不是有新规范要20一人了吗,12都那么大了

追答

你的总送风量确定了没有,如果确定了,送风温差是根据冷负荷与送风量确定的。其实,冷负荷确定后,送风温差与送风量是两个相互关联的量:送风温差大了,送风量就小了;送风温差小了,送风量就大了。送风温差的选择要满足室内工况要求,送风温差太大,那么送风温度就低,风口结露的可能性就大。另外,由于送风温差大,导致送风量变小,室内换气次数就小,不利于达到卫生要求。
说了这么多。在一般的舒适性空调场所,很多都是选择最大送风温差的,商场的我做的不多,不过大空间场所的全空气系统,直接露点送风可以的。
40%的新风量?明显不行的,都赶上工艺性空调了,应该是你的总风量计算太小了

追问

露点送风就是和90%那条线相交的温度吗?不怕结露吗 我后来选了温差4.5℃ 新风量占30%可以吗 我基础不太好,谢谢这位大神解答

追答

露点送风点,理论上就是热湿比线与90%线的交点。这样低的送风温度,送风口处有可能会结露,采用的办法是可以是对风口外面也进行保温,或者选择不易结露的送风口。你选了4.5度的温差,那就是说一次回风系统里面还需要再热。表冷之后又再热,这样是一种能量浪费,只有在温湿度控制比较精确的工艺空调里采用的。如果你的场所是不那么严格控制温湿度的,不建议你采用再热,直接选用露点送风吧。
最后,不知道你们自控要不要做,我们的做法(都是工艺性空调)就是在冷冻水回水管上装电动二通或三通阀门,随时调节冷冻水流量,以控制室内温度。

追问

温差大的话,送风量就小,新风占的百分数不就更大了吗 我减小温差就是想让风量大一点

追答

新风百分比不是强制性的规定啊,你的总送风量虽然小,但是表冷器的制冷量并没有变动啊,新风量也没变啊。只要总送风量满足一定的换气次数,符合卫生要求,就可以。
另外,07K304 空调机房设计与安装 这本图集里有各种功能段的组合式空调机组的例子,对于提高全空气系统的设计会有帮助的。

追问

送风温差最大是10℃吧,如果我取10,那总风量太小了,新风比要占很大很大,不然人均12立方米每小时都满足不了

追答

那先把表冷器的冷量先算好(焓湿图上画一次回风处理过程线),然后送风量还是按合适的大小确定,不要按最大送风温差确定。那么空调实际处理时,露点送风点会沿90%线往右偏移的,送风温差自然就小了。

本回答被提问者采纳
第2个回答  2021-02-21
美国戴孚 DAVE Air 高端全空气系统的话,在业内是比较有代表性的,而且很多用户都很信任,证明人家的系统确实好,验证过的产品自然没有问题。
第3个回答  2021-02-19
全空气是集中央空调系统,新风系统,加湿除湿,紫外线杀菌等一体化的高端家用设备,能够黑室内很好的空气循环,技术比较成熟的美国戴孚 DAVE Air 高端全空气系统是综合实力比较强的,后期的维护也会比较简单,很不错。
第4个回答  2021-02-21
关于全空气系统的优势和特点,用过的人肯定都比较有感受,它能更好的保证我们室内的空气质量,同时还能实现恒温、杀菌、恒湿、助力身体健康等等作用,比较受青睐的是美国戴孚DAVEAir高端全空气系统。
第5个回答  2021-02-23
美国戴孚 DAVE Air 高端全空气系统是可以的,比较一下就知道,效率首先是很重要的,这一点我们都认可,感受一下很明显的。
相似回答