疏散走道数量确定

如图建筑(多层教育建筑),有2个疏散楼梯,疏散走道是算一条吗?如果设计为一层400人的话,那疏散走道的最小总净宽度为(400/100)*1米,也就是4米,如果只算一条疏散走道,那这条疏散走道最小总净宽度要4米宽?感觉不太正常。还是这实际上是算2条疏散走道?3条疏散走道?4条?

第1个回答  2018-12-31
安全出口不是以面积来计算的,主要是算净宽度。还有安全出口个数,室内任意一点与安全出口的最大距离,与安全出口相关的通道设置等要求。安全出口本身的设计也是有要求的。根据《建筑防火设计规范2006》标准,其室内任何一点至最近安全出口的直线距离不宜大于30.0m, 2.安全出口、房间疏散门的净宽度不应小于0.9m,疏散走道和疏散楼梯的净宽度不应小于1.1m, 3.相邻2个疏散门最近边缘之间的水平距离不应小于5.0m。当符合下列条件之一时,可设置1个安全出口: 1) 房间位于2个安全出口之间,且建筑面积小于等于120m2,疏散门的净宽度不小于0.9m; 2 ) 除托儿所、幼儿园、老年人建筑外,房间位于走道尽端,且由房间内任一点到疏散门的直线距离小于等于15.0m、其疏散门的净宽度不小于1.4m; 3 ) 歌舞娱乐放映游艺场所内建筑面积小于等于50m2的房间。 4) 房间建筑面积小于等于50m2,且经常停留人数不超过15人时,可设置1个疏散门 4.根据建筑耐火等级,每100人(根据建筑额定容纳的最多人数计算)的安全出口全部净宽度之和应当满足:一、二级建筑0.65m,三级建筑0.75m,四级建筑1.0m。 5.如果设置在地下或半地下时,其疏散走道、安全出口、疏散楼梯以及房间疏散门的各自总宽度,应按其通过人数每100人不小于1.0m计算确定。建议你学习一下《建筑防火设计规范2006》。本回答被网友采纳