钢筋进场验收的监理要点

如题所述

第1个回答  2022-12-13

1、每项工程的取样和送检工作:

施工单位每项工程的取样人员不少于2名,持证上岗。施工单位取样人员在现场进行原材料取样和试块制作等时,持证见证人员(监理人员)必须在旁见证。见证人员和施工单位取样人员一起将试样送至检测单位,且必须在检测委托单上签字。

2、混凝土试件的取样、试件制作要求和养护:

标准养护试块:根据GB50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》7.3.1条:结构混凝土的强度等级必须满足设计要求。用于检查结构构件混凝土强度的标准养护试件,应在混凝土的浇筑地点随即抽取。试件取样和留置应符合下列规定

①每拌制100盘但不超过100m³的同一配比的混凝土,取样次数不得少于一次。

②每工作班拌制的同一配比的混凝土不足100盘时,其取样次数不得少于一次。

③每次连续浇筑超过1000m³时,同一配合比的混凝土每200m³取样不得少于1次;

④每一楼层、同一配合比混凝土,取样不得少于一次;

⑤每次取样应至少留置一组试件。

针对不同的混凝土浇筑量,本条规定了用于检查结构构件混凝土强度试件的取样与留置要求。本条规定的试件制作数量是满足设计要求龄期所做的,如需3d、7d、14d等过程质量控制试件,可根据实际情况自行确定。

同条件试块:根据GB50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》附录D结构实体强度检验D.0.1:同条件养护试件的留置方式和取样数量,应由监理(建设)、施工等各方共同选定,并应符合下列规定;

对混凝土结构工程中的各混凝土强度等级,均应留置同条件养护试件;同一强度等级的同条件养护试件,其留置数量应根据混凝土工程量和重要性确定,不宜少于10组,且不应少于3组,其中每层楼不应小于1组;

同条件养护试件的留置宜均匀分布于工程施工周期内,两组试件留置之间浇筑的混凝土量不宜大于1000m³;同条件养护试件拆模后,应放置在靠近相应结构构件或结构部位的适当位置,并应采取相同的养护方法。

抗渗试块:根据GB50208-2011 [28]  《地下防水工程质量验收规范》第4.1.11条:防水混凝土抗渗性能应采用标准条件下养护混凝土抗渗试件的试验结果评定,试件应在混凝土浇筑地点随即取样后制作,并应符合下列规定:

连续浇筑混凝土每500m³应留置一组6个抗渗试件,且每项工程不得少于两组;采用预拌混凝土的抗渗试件,留置组数应视结构的规模和要求而定;抗渗性能试验应符合现行国家标准《普通混凝土长期性能和耐久性试验方法》GB/T50082的有关规定。

3、砂浆抗压强度试块的取样:根据GB50203-2011 [29]  《砌体结构工程施工质量验收规范》第4.0.12条:

每一检验批且不超过250m³砌体的各类、各强度等级的普通砌筑砂浆,每台搅拌机应至少抽检一次。验收批的预拌砂浆、蒸压加气混凝土砌块专用砂浆,抽检可为3组。

在砂浆搅拌机出料口或湿拌砂浆的储存容器出料口随机取样制作砂浆试块(现场拌制的砂浆,同盘砂浆只应作1组试块),试块标养28d后作强度试验。预拌砂浆中湿拌砂浆稠度应在进场时取样检验。

4、钢筋原材、焊接件和机械连接件的取样:

①钢筋原材料:根据GB50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》:按批进行检查和验收,每批重量不大于60t。每批应由同厂、同炉号、同级别、同规格、同生产工艺、同进场时间的钢筋组成。取样的数量和方法应按符合规定要求。

②钢筋焊接件:根据JGJ18-2012《钢筋焊接及验收规程》第五章:质量检验与验收;

闪光对接焊、电弧焊、电渣压力焊、气压焊、预埋件T型接头:每300个同类型接头(同钢筋级别、同接头型式、同直径钢筋)为一批,不足300个接头,也应按一批计算。(箍筋闪光对接焊为600个为1批,不足600个也按一批计算)

③钢筋机械连接件:根据JGJ107-2016《钢筋机械连接规程》第7.0.5条:接头的现场检验应按验收批进行。同一施工条件下采用同一批材料的同等级、同形式、同规格接头,应以500个为一个验收批进行验收和检验,不足500个也应作一个验收批。

扩展资料

1、钢筋的材质、规格及焊条类型应符合钢筋工程的设计施工规范,有材质及产品合格证书和物理性能检验,对于进口钢材需增加化学性能检定,检验合格后方能使用。

2、钢筋的规格、形状、尺寸、数量、间距、锚固长度、接头位置、保护层厚度必须符合设计要求和施工规范的规定。

3、焊工必须持相应等级焊工证才允许上岗操作。

4、在焊接前应预先用相同的材料、焊接条件及参数,制作二个抗拉试件,其试验结果大于该类别钢筋的抗拉强度时,才允许正式施焊,此时不可再从成品抽样取试件。

检查方法

按同类型(钢种直径相同)分批,每100个为一批,每批取6个试件,3个作抗拉试件,3个作冷弯试验。三个试件抗拉强度值不得低于该级别钢筋的抗拉强度。

冷弯试验(包括正弯和反弯试验)弯曲时接头位置应处于弯曲中心处,冷弯按规定角度进行,接头处或热影响区外侧横向裂缝宽度不应大于0.15mm计算合格。