请大家给我介绍一些供电段的基本知识?谢谢了哈!!

就是供电方面的知识 最基本的

第1个回答  2007-09-18
买本书看就成了.
第2个回答  推荐于2016-12-02
1、电力负荷怎样分级?
电力负荷是根据它的重要性和是否允许中断供电。以及中断供电将会千万的政治影响及经济损失的严重程度来分级的。通常分为三级;一级负荷,中断将会千万人身伤亡事故,千万重大的政治影响或重大的经济损失,或千万公共场所秩序严重混乱,会出现以上情况的用电单位都属于一级负荷。二级负荷,中断供电时会千万政治影响或经济损失,或千万公共场所秩序的混乱,这样的用电单位属于二级负荷。三级负荷,是指不属于一级和二级负荷者。
2、对于一级负荷的供电应该满足哪些要求?
一级负荷最好由两个相互独立的电源供电。如果两个电源不是相互独立鸸有联系时,应该做到在发生故障时,两个电源的任何部分不会同时受到损坏。或者有些一级负荷允许在很短的时间内能中断供电,能在发生任何一种故障时,有一个电源不中断供电。或由值班人员完成必要的操作,迅速恢复一个电源的供电。 3、二级和三级负荷的供电有哪些要求? 二级供电负荷最好能有两个电源供电。如果供电条件有困难或负荷较小时,可以用一个6千伏以及6千伏以上的专用线路供电。如果采用电缆供电时,可以另外设一条备用电缆,而且该电缆要经常处于运行状态。 三级供电负荷对供电无特殊要求。 4、配电所和变电所有何区别? 配电所内只有配电装置,起电能的分配作用; 而变电所则由变压器、高压配电室和低压配电室三个部分组成。既实现电能的分配,又实现升、降压的要求。 5、变压器的温升有何限制? 变压器运行时的温度是有限制的,通常用温升极限来表示: 油浸式:一般油箱及结构件表面温升极限值为800C; 干式:A级为600C;E级为750C;B级为800C;F级为1000C;H级为1250C;C级为1500C。 6、特种变压器的分类、用途及其特点是什么? 按目前的产品大体可分为五类,其用途和特点如下: 干式变压器:用于地管道、高层建筑等防火要求较高的场所。 特点是无绝缘油,不易着火,便于维护检修。 油浸式变压器;适用于普通民房、商场、集市、影剧院等。 特点是油浸自冷、绝缘油较易渗漏、维护较为困难。 矿用变压器:适用于煤矿中无爆炸和有爆炸危险的场所。 特点是外壳同机械强度较高,进出线采用电缆。 电炉变压器:用于金属的冶炼、热处理、石墨化、电渣重熔等。 特点是低压侧电压低、电流大、能大范围调节电压。 整流变压器:用于电化学、牵引、电力传动、直流输电、电镀、 充电、调速、静电除尘等。 特点是低压侧电压低、电流大、能大范围调节电压。 7、互感器是干什么的? 互感器的作用可以归纳为以下三点: 1)与测量仪表配合,对线路的电压、电流、电能进行测量;与继电保护装置配合,对电力系统和设备进行保护。 2)使测量仪表、继电保护装置与线路高电压隔离,以保证运行人员和二次装置的安全。 3)将线路的电压与电流变换成统一的标准值,以利于各种仪表和继电保护装置的标准化。 8、在什么情况下变压器室的门要采用防火门? 按规范规定,有下列情况之一时,变压器室的门应为防火门: 1)变压器室位于车间内; 2)变压器室位于容易沉积可燃粉尘、可燃纤维的场所; 3)变压器室附近有大量易燃物集中的露天堆场;
4)变压器室位于建筑物的二层或更高层; 5)变压器室下面有地下室。 9、变、配电所的屋面对建筑有何要求? 变、配电所的屋面,要根据当地气候条件,设置保温层或隔热层。屋面应该有不小于5%的坡度和可靠的防水、排水打电话,而且不宜设女儿墙。 10、哪一种类型的配电室要设两个门? 当配电装置的长度大于7米时,这种配电室就要设两个出口,出口应布置在配电装置的两端,当配电室在二楼时,其中的一个出口可通向室外楼梯的平台。 11、配电室的窗有何规定? 配电室的窗,宜设置不能开启的采光窗。窗户下沿距室外地面的高度一般不小于1.8米。 12、什么叫配电装置?它包括哪些电器设备? 配电装置是用来接受和分配电能的电气设备。它包括控制电器(断路器、隔离开关、负荷开关等)、保护电器(熔断器、继电器及避雷器)、测量电器(电流互感器、电压互感器、电流表、电压表),以及母线和各种载流导体。 13、什么是避雷器?它有何作用?
避雷器是用来保护电气设备免受雷电引起的过电压危害,限制续流的持续时间和幅值的一种保护装置。
避雷器常接在导线与地之间,与保护的设备并联。当过电压值达到规定的动作电压时,避雷器立即释放电荷,限制过电压幅值,保护设备绝缘。当雷电引起的过电压消失后,避雷器能迅速恢复原状,使电网能正常供电。
14、避雷器有哪几种类型?
避雷器分阀式和管式两大类。阀式避雷器又分普通型和磁吹型。管式避雷器按用途又可分为一般线路型和一般配电型。
15、阀式避雷器适用于哪些场合?
阀式避雷器主要用于保护交、直流系统中的变压器和电器设备的绝缘,以免受过电压所击穿。
16、管式避雷器主要适用于哪些场合?
管式避雷器主要用于保护输电线路及配电线路等的绝缘薄弱环节及变电所的进线。一般线路型的管式避雷器不能用于保护电器设备,而GSW2-10型无续流管式避雷器其保护特性有了改善,可用于保护配电变压器。
17、避雷器如何分类?
避雷器的用途和分类如下:
FS-低压型普通阀式避雷器。用于低压网络保护交流电器,
电表和配电变压器低压绕组。
FS-配电型普通阀式避雷器。用于3、6、10KV交流配电系统保

FZ-电站型普通阀式避雷器。用于保护3220KV交流系统电站

18、什么是放电读数器?
放电读数器是串联在避雷器下面,用来记录避雷器动作次数,监护避雷器的寿命以及研究电力系统在大气过电压作用时的运行情况。
19、低压配电装置是指哪些设备?
低压配电装置包括低压配电柜、无功功率补偿柜、动力配电箱、照明配电箱以及非标准控制箱、屏、台等。
20、采用三相四线制供电时,零线的截面要多大?
在三相四线制系统中,零线的截面不应该小于相线截面的50%。在单相供电中,零线与相线的截本回答被提问者采纳
相似回答