钢筋扎丝的绑扎要求,是否都要满绑,有没有规范还是标准?

如题所述

第1个回答  2011-12-22
有,可见钢筋混凝土结构施工技术规范中,有关钢筋绑扎的那节。本回答被提问者采纳
第2个回答  2020-03-24
根据《混凝土结构工程施工规范》GB50666第5.4.7条要求:
1、墙、柱、梁钢筋骨架中各竖向面钢筋网交叉点应全数绑扎;
2、板上部钢筋网交叉点应全数绑扎,底板钢筋网除边缘部分外可间隔交错绑扎。
河南五建提供
第3个回答  推荐于2017-10-06
在建筑施工手册第四版里面 9-7钢筋安装中规定。

钢筋绑扎施工的主要目的是将制作成型的钢筋按照设计图纸要求在相应的部位有效的固定、成设计形状。在施工过程中主要注意以下几点:
1、绑扎的位置、布筋(钢筋型号、成型尺寸、钢筋位置)准确,绑扎牢固,在混凝土浇筑时不会因振捣而引起变形;
2、绑扎接头、接头位置、接头分布率、钢筋间距、锚固长度等符合规范和设计要求。
3、在绑扎钢筋时,必须按照设计保护层厚度做好保护层垫块的安放,且与钢筋绑扎牢固,不得移位。
4、绑扎钢筋时一般采用"八字扣"绑法以保证将钢筋绑扎到位,长出的扎丝应甩向里边以防扎人或浇筑砼后显露外部;
5、平板绑扎时单向板可采用"梅花"绑法但板边四周应不少于二道实绑,双向板均应实绑。
第4个回答  2011-12-28
34