变压器低压侧电压偏低只有390伏,想调到400伏,那应该调高几个档位呢?调高一个档大概提高多少伏?
变压器五个档位具体数据如图
举报该问题
其他回答
第1个回答 2023-08-13
390×25=9750V
调到Ⅳ档即可输出400V
相似回答
电力
变压器
哪一挡
电压
最高?
答:
Ⅰ档最大。Ⅰ档为10.5/0.4KV ,Ⅱ档为10/0.4KV,Ⅲ档为9.5/0.4KV。所以Ⅰ档变比K最大,Ⅲ档变比K最小。二次电压等于一次电压除以变比,即U2=U1/K。当运行在Ⅱ档副边
电压偏低
时,应调至Ⅲ档。当运行副边电压偏高时,应由Ⅱ
档调
至Ⅰ档。
S9M 一500/10,10千
伏变压器
输出
电压
为430V,太高,现
想调
400V左右,怎么调...
答:
这个可以通过调整高压侧(10KV)的分接头来实现,分接头的一档:10500V;二档:10000V;三档:9500V
。把开关拨到一档表示:高压在10500V时,低压输出400V 把开关拨到二档表示:高压在10000V时,低压输出400V 把开关拨到三档表示:高压在9500V时,低压输出400V 也就是,一档输出电压最低,三档输出电压最...
有一台1000KVA的干式
变压器,
它的
低压侧电压
现在
偏低,只有
370V,如果要调...
答:
理论是这样:9500/
400
- 370*25=9250 9500/400=23.75 9250/23.75=389.5 但在实际中使用的同时,跟你的带负载有关,
电力
变压器档位
调节 一档和三档 哪个档位是最高档?
答:
以10kV三相无载调压变压器为例
,变压器
Ⅰ档为10.5/0.4kV,Ⅱ档为10/0.4kV,Ⅲ档为9.5/0.4kV。所以,Ⅰ档变比最大,Ⅲ档变比最小。二次电压等于一次电压除以变比,即U2=U1/K。当运行在Ⅱ档时副边
电压偏低,
应调至Ⅲ档。当运行时副边电压偏高,应调至
1档
。这就是所谓的 高往高调,低往...
电力
变压器低压侧电压偏低
怎样调节节
答:
民用
变压器
高压侧(一般为10kV)绕组标准设三档分接开关供调压;三档分接开关为:中间档对应电压Ue,另二档对应电压分别为+5%*Ue、-5%*Ue;三档的绕组匝数是变压器出厂时固定的:设Ue档时绕组匝数为Ne,+5%*Ue档时绕组匝数为N1、-5%*Ue档时绕组匝数为N2;
低压侧
绕组匝数N固定不可调。匝数N1大于匝数...
变压器
如何调档?
答:
调整的方法是“低往低倒,高往高调。”如运行中的
变压器
分接开关在Ⅱ档位置
,低压侧
输出电压长期处于偏低时,分接开关应调到Ⅲ档(9.5kv);长期偏高时,应调到Ⅰ档(10.5kv)。因为变压器的高压绕组在低压绕组外侧,容易引出抽头。而且高压绕组的电流要比低压绕组小,分接开关的载流量小,开关需要的...
变压器档位
怎么调
答:
所以Ⅰ档变比K最大,Ⅲ档变比K最小。二次电压等于一次电压除以变比,即U2=U1/K。当运行在Ⅱ档副边
电压偏低
时,应调至Ⅲ档。当运行副边电压偏高时,应由Ⅱ档调至Ⅰ档。问题六:调节变压器档位一二次电压如何变化 变压器档位从2
档调到1档,
就是向上调,变压器的变比会加大。相反
,变压器档位
从2...
S9M 一500/10,10千
伏变压器
输出
电压
为430V,太高,现想调低为400V左右,怎 ...
答:
把开关拨到三档表示:高压在9500V时
,低压
输出400V 也就是,一档输出电压最低,三档输出电压最高。现在
变压器
输出电压偏高,那么就低位档拨,倘若现在在第二
档,那
就向第一档拨就可以了。这个操作一般要通过电业局停掉10KV的高压电,还要具有操作资格的人员操作,要严格按照操作规程操作,安全第一。
想
调高变压器
的输出
电压,
五
个档位
怎样调?
答:
需要调高输出
电压档位
往低调,需要降低输出电压档位往高调,所谓“低了低调,高了高调”
大家正在搜
变压器电压几档最高
变压器高低压侧电流计算
变压器调到多少是正常的
变压器调到多少合适
变压器宿舍调到多少
10kv高压电流换算成低压电流
变压器电压调整
变压器怎么调整输出电压
变压器一般几档