配电箱有型号,不同的厂家都有自己的型号。
国产型号有MLS、GCS、GCK GGD等,国外厂家有MD190,MNS,ArTu、Blokset、8PT等,一般标准的型号是GB7251.1。
区别:
1、P-开启式低压开关柜,G-封闭式低压开关柜第二位:G-固定死,C-抽出式,H-固定、抽出混装式。
2、L(或D)-动力用,K-控制用,S-森源电气系统
3、GGD较便宜,GCS、GCK为经济型。
4、GCK、GCS、MNS是低压抽出式开关柜。
5、GGD、GDH、PGL是低压固定式开关柜。
扩展资料
配电箱尺寸的确定:
1、当电箱只是照明电箱或者小动力时,进线小于10平方时,如果开关位数小于20位时,开关宽度尺寸加起来再每边加20MM就为电箱宽度,高度为开关高度加40MM,深度为开关最大深度加10MM。
2、当电箱只是照明电箱或者小动力时,进线小于10平方时,如果开关位数大于20位时,这时候电箱需要布置为两排开关,开关宽度尺寸加起来再每边加40MM就为电箱宽度,高度为开关高度加40MM,深度为开关最大深度加10MM。
3、当电箱只是照明电箱或者小动力时,进线小于10平方时,如果进线开关需要单独一排时,开关宽度尺寸加起来再每边加20MM就为电箱宽度,高度为开关高度加进线开关高度加40 MM,深度为开关最大深度加10MM。
4、当电箱为动力电箱时,或动力照明电箱时,算法基本与上面相同,不过当进线大于10平方时,要考虑进线的弯曲半径一级接线端子要预留足够的空间进线,当两排布置开关时,应考虑开关的布线走线.当然电箱尺寸没有定论的,要考虑实际的安装,要看实际接线图和考虑如何安排开关布置一级开关的走线。
5、如全是微型断路器根据位数(每位18毫米)确定,PZ系列配电箱有固定尺寸,回路超出80位可在图纸标识甲方确定(字样),设备控制箱标识设备自带,进线大于185mm2,输出大于2路尽量选用柜式等。
配电箱有型号,一般不同的厂家都有自己的型号。
1.从型号上看,区别在于国产型号有MLS、GCS、GCK GGD;国外厂家有MD190,MNS,ArTu、Blokset、8PT,一般标准的型号是GB7251.1。
2.从价格上,GGD较便宜,GCS、GCK为经济型;
3.从开关柜商,GCK、GCS、MNS是低压抽出式开关柜,GGD、GDH、PGL是低压固定式开关柜;在种类上,XZW综合配电箱,ZBW箱式变电站。
4.从电压上来看,高压柜一般分为380V,低压柜220V;
5.从安装方式上看,安装方式分为落地式、挂墙式、嵌入式等。
扩展资料:
配电箱有型号,大致分为三种。第一种,是防护等级比较低的固定面板式开关柜,因为其只有正面有面板进行遮拦,背面和侧面却可以直接接触到带电的部分,所以只能被用到对供电的可靠性和连续性要求比较低的一些工矿企业;
第二种是设计为抽屉式的开关柜,因为其电器元件都被安装在能抽拉的抽屉当中而得名。抽屉式开关柜的可靠性和安全性能都比较优良,在供电可靠性要求较高的高层建筑等领域有着非常应用的广泛;
第三种是封闭式的开关柜,其一般在工艺现场中应用;第四种是有照明和动力的配电控制箱,其主要在工矿企业的生产现场中应用。
参考资料:配电箱百度百科
本回答被网友采纳