配电箱有型号吗?各型号之间有什么区别?

如题所述

配电箱有型号,不同的厂家都有自己的型号。

国产型号有MLS、GCS、GCK GGD等,国外厂家有MD190,MNS,ArTu、Blokset、8PT等,一般标准的型号是GB7251.1。

区别:


1、P-开启式低压开关柜,G-封闭式低压开关柜第二位:G-固定死,C-抽出式,H-固定、抽出混装式。

2、L(或D)-动力用,K-控制用,S-森源电气系统

3、GGD较便宜,GCS、GCK为经济型。


4、GCK、GCS、MNS是低压抽出式开关柜。

5、GGD、GDH、PGL是低压固定式开关柜。

扩展资料

配电箱尺寸的确定:


1、当电箱只是照明电箱或者小动力时,进线小于10平方时,如果开关位数小于20位时,开关宽度尺寸加起来再每边加20MM就为电箱宽度,高度为开关高度加40MM,深度为开关最大深度加10MM。


2、当电箱只是照明电箱或者小动力时,进线小于10平方时,如果开关位数大于20位时,这时候电箱需要布置为两排开关,开关宽度尺寸加起来再每边加40MM就为电箱宽度,高度为开关高度加40MM,深度为开关最大深度加10MM。


3、当电箱只是照明电箱或者小动力时,进线小于10平方时,如果进线开关需要单独一排时,开关宽度尺寸加起来再每边加20MM就为电箱宽度,高度为开关高度加进线开关高度加40 MM,深度为开关最大深度加10MM。


4、当电箱为动力电箱时,或动力照明电箱时,算法基本与上面相同,不过当进线大于10平方时,要考虑进线的弯曲半径一级接线端子要预留足够的空间进线,当两排布置开关时,应考虑开关的布线走线.当然电箱尺寸没有定论的,要考虑实际的安装,要看实际接线图和考虑如何安排开关布置一级开关的走线。


5、如全是微型断路器根据位数(每位18毫米)确定,PZ系列配电箱有固定尺寸,回路超出80位可在图纸标识甲方确定(字样),设备控制箱标识设备自带,进线大于185mm2,输出大于2路尽量选用柜式等。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2019-09-06

配电箱有型号,一般不同的厂家都有自己的型号。

1.从型号上看,区别在于国产型号有MLS、GCS、GCK GGD;国外厂家有MD190,MNS,ArTu、Blokset、8PT,一般标准的型号是GB7251.1。

2.从价格上,GGD较便宜,GCS、GCK为经济型;

3.从开关柜商,GCK、GCS、MNS是低压抽出式开关柜,GGD、GDH、PGL是低压固定式开关柜;在种类上,XZW综合配电箱,ZBW箱式变电站。

4.从电压上来看,高压柜一般分为380V,低压柜220V;

5.从安装方式上看,安装方式分为落地式、挂墙式、嵌入式等。

扩展资料:

配电箱有型号,大致分为三种。第一种,是防护等级比较低的固定面板式开关柜,因为其只有正面有面板进行遮拦,背面和侧面却可以直接接触到带电的部分,所以只能被用到对供电的可靠性和连续性要求比较低的一些工矿企业;


第二种是设计为抽屉式的开关柜,因为其电器元件都被安装在能抽拉的抽屉当中而得名。抽屉式开关柜的可靠性和安全性能都比较优良,在供电可靠性要求较高的高层建筑等领域有着非常应用的广泛;


第三种是封闭式的开关柜,其一般在工艺现场中应用;第四种是有照明和动力的配电控制箱,其主要在工矿企业的生产现场中应用。

参考资料:配电箱百度百科

本回答被网友采纳
第2个回答  2017-12-01
配电箱规格型号有哪些 配电箱尺寸如何确定
配电箱的型号规格
配电柜型号有很多,一般不同的厂家都有自己的型号。国产型号有MLS、GCS、GCK GGD等;国外厂家有:MD190,MNS,ArTu、Blokset、8PT等等。一般标准的型号是GB7251.1。
配电柜型号意思
第一位:P-开启式低压开关柜,G-封闭式低压开关柜
第二位:G-固定死,C-抽出式,H-固定、抽出混装式。
第三位:L(或D)-动力用,K-控制用,S-森源电气系统
GGD较便宜,GCS、GCK为经济型。
GCK、GCS、MNS是低压抽出式开关柜;
GGD、GDH、PGL是低压固定式开关柜;
XZW综合配电箱;
ZBW箱式变电站;
XL、GXL低压配电柜、建筑工地箱;
JXF电器控制箱;
PZ20、PZ30系列终端照明配电箱;
PZ40、XDD(R)电表计量箱
PXT(R)K-□/□-□/□-□/□-□/IP□系列规格型号解释:(1)PXT明装配电箱,暗装加
(R)(2)K有如表1的系列配线方式
(3)□/□额定电流/额定短时耐受电流能力:用数字表示,250/10表示:额定电流250A/额定短
时耐受电流能力10kA,根据顾客要求可以降低。
(4)□/□进线型式:□/1单相输入;□/3三相输入;1/3表示混合输入(5)□×□出线回路:单
相回路×三相回路,6×3单相6回路,三相3回路
(6)□/□主开关型式/防护等级;1/IP30单相主开关/IP30;3/IP30三相主开关/IP30
表1:
序号 汉语拼音字头 中文解释 装配图号 电气原理图号
1 JL 计量箱 PXT01 PXT01 dq系列
2 CZ 插座箱 PXT02 PXT02 dq系列
3 ZM 照明箱 PXT03 PXT03 dq系列
4 DL 动力箱 PXT04 PXT04 dq系列
5 JC 计量插座箱 PXT05 PXT05 dq系列
6 JZ 计量照明箱 PXT06 PXT06 dq系列
7 JD 计量照明箱 PXT07 PXT07 dq系列
8 ZC 照明插座箱 PXT08 PXT08 dq系列
9 DC 动力插座箱 PXT09 PXT09 dq系列
10 DZ 动力照明箱 PXT10 PXT10 dq系列
11 HH 混合功能箱 PXT11 PXT11 dq系列
12 ZN 智能箱 PXT12 PXT12 dq系列
电气箱柜名称编号 规格型号
高压开关柜 AH
高压计量柜 AM
高压配电柜 AA
高压电容柜 AJ
低压电力配电箱柜 AP
低压照明配电箱柜 AL
应急电力配电箱柜 APE
应急照明配电箱柜 ALE
低压负荷开关箱柜 AF
低压电容补偿柜 ACC或ACP
直流配电箱柜 AD
操作信号箱柜 AS
控制屏台箱柜 AC
继电保护箱柜 AR
计量箱柜 AW
励磁箱柜 AE
低压漏电断路器箱柜 ARC
双电源自动切换箱柜 AT
多种电源配电箱柜 AM
刀开关箱柜 AK
电源插座箱 AX
建筑自动化控制器箱 ABC
火灾报警控制器箱 AFC
设备监控器箱 ABC
住户配线箱 ADD
信号放大器箱 ATF
分配器箱 AVP
接线端子箱 AXT
例如:1AL1b——代表一层一位置的b种类配电箱;AT-DT——电梯配电箱;
1AP2——代表一层第二位置上的动力配电箱。
配电箱尺寸如何确定
这种方法计算出来的尺寸一般都会比实际尺寸大上一些。
如全是微型断路器根据位数(每位18毫米)确定,PZ系列配电箱有固定尺寸,回路超出80位可在图纸标识甲方确定(字样),设备控制箱标识设备自带,进线大于185mm2,输出大于2路尽量选用柜式等。
电表箱:
1、单相六表位暗箱外框尺寸(宽x高x厚)860x840x170,嵌墙尺寸(宽x高x厚)790x750x110,留洞(宽x高x厚)810x770x120,洞底距地1100。
2、单相四表位暗箱外框尺寸(宽x高x厚)610x840x170,嵌墙尺寸(宽x高x厚)550x750x110,留洞(宽x高x厚)570x770x120,洞底距地1100。
3、单相三表位暗箱外框尺寸(宽x高x厚)850x550x170,嵌墙尺寸(宽x高x厚)790x490x110,留洞(宽x高x厚)810x510x120,洞底距地1400。
4、单相二表位暗箱外框尺寸(宽x高x厚)610x550x170,嵌墙尺寸(宽x高x厚)550x490x110,留洞(宽x高x厚)570x510x120,洞底距地1400。
总熔断器盒
总熔断器盒实际尺寸(宽x高x厚)440x620x165,嵌墙尺寸(宽x高x厚)400x580x155,留洞(宽x高x厚)420x600x165,洞底距地2000。
T接箱
T接箱(宽x高x厚)290x290x150,嵌墙尺寸(宽x高x厚)260x265x125,留洞(宽x高x厚)280x280x130,洞顶距板底300。
住户配电箱
1、15位住户配电箱留洞(宽x高x厚)350x250x120,洞底距地2000。
2、18位住户配电箱留洞(宽x高x厚)400x250x120,洞底距地2000。
3、24位住户配电箱留洞(宽x高x厚)300x430x120,洞底距地2000。
电信分线箱
1、型箱实际尺寸E(高x宽x厚)700x500x150,C型箱实际尺寸(高x宽x厚)500x380x150,B型
箱实际尺寸(高x宽x厚)380x250x130。
2、1~5层采用C型箱,留洞(高x宽x厚)520x400x160。洞底距地1300。
3、6层采用B型箱,留洞(高x宽x厚)400x270x140。洞底距地1300。
楼层访客对讲及安保分线箱
1、楼层访客对讲及安保分线箱实际尺寸(宽x高x厚)400x350x150,留洞(宽x高x厚)420x370x160,洞底距地2000。
2、2~6层分线盒(宽x高x厚)268x208x80
电视分接箱
电视分接箱实际尺寸(宽x高x厚)200x200x100,留洞(宽x高x厚)220x220(H)x120,洞底距地2000。
家庭信息箱
1、2、6层家庭信息箱留洞(宽x高x厚)300x500x120,洞底距地300。
3~5层家庭信息箱留洞(宽x高x厚)300x200x120,洞底距地300。
变频器柜最好做成800*600*2200的,另外柜底部要有进气口,顶部要有排气风扇,建议装再顶上,如果装在两侧也可以但是避免同样大小的柜子成排摆放挡住风扇口。钢板的厚度要有2mm,要有走线用的塑料线槽。不要应为回路少就减少柜子的尺寸,成排摆放的时候会十分难看。
住户配电箱的尺寸选择
2、电箱只是照明电箱或者小动力时,进线小于10平方时,如果开关位数大于20位时,这时候电箱需要布置为两排开关,开关宽度尺寸加起来再每边加40MM就为电箱宽度,高度为开关高度加40MM,深度为开关最大深度加10MM。
4、当电箱为动力电箱时,或动力照明电箱时,算法基本与上面相同,不过当进线大于10平方时,要考虑进线的弯曲半径,一级接线子要预留足够的进线空间,当两排布置开关时要考虑开关的布线走线。本回答被网友采纳
相似回答