用E5AC-QX3ASM-800控制烘箱参数如何设置

线路中有一个接触器接在温控仪E5AC-QX3ASM-800的辅助输出1端。分析后认为是接触器低温时快速加热,温度到了再用固态加热,请问达到这种功能E5AC-QX3ASM-800中如何设置。

第1个回答  推荐于2016-03-04
你这个是欧姆龙的温控器,可以查阅说明书进行设定,温控器设定只需要修改以下几个参数就可以:
1)温度传感器输入类型:PT100, K型热电偶等查表改为对应编码
2)超温报警动作类型(绝对值下限)及数值
3)控制信号输出类型 :SSR 输出脉冲信号时间间隔:2S
3)烘箱冷开机,设置好常用温度或者最高使用温度,进行AT自整定操作,自动演算最佳PID值。
这是一种PID数字型温控器,温度在设定温度范围上下会有一个PID演算温区,在到达演算温区 温度下限之前,以满功率工作,进入PID演算温区,采用PID智能算法进行脉冲加热输出,接触器是加热管强电的通路,其线圈连接温控器的超温报警输出点,用于超温异常时,强行 切断交流接触器,从而切断加热系统,固态连接温控器输出端,接受温控器输出信号,控制加热管的输出功率。
(ENOHK 伊诺华科友情提醒)本回答被提问者和网友采纳