www问答网
所有问题
海湾GST-5000,手动盘、多线制、消火栓按钮用什么模块控制消防泵,有接线图最好。谢谢。
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2012-03-14
手动盘是总线制模块,型号:GST-LD-8301
多线盘现在不用模块了
消火栓按钮也不用模块,只要水泵控制柜有启泵继电器即可
线路图复杂,还是去海湾网站下载说明书吧
第2个回答 2012-03-12
22222
相似回答
gst5000用
主机给烟感编码怎么
接线,
怎么操作
答:
1、总线线路(包括探头、手报、
消火栓按钮
、声光、模块等等现场设备的Z1/Z2信号线):此线路无极性。首先保证总线上两线不短路,其次保证每一根总线对地足够绝缘(理论上应该大于20兆欧)。然后对每组总线测量其线间电阻:将万用表跳到测量通断的档位,及“ ”档,测得值正常情况下为“1500~190...
消防
弱电系统设备怎么
接线图
答:
1、模块与具有常开无源触点的现场设备连接方法如下图所示
,模块
输入设定参数设为常开检线。2、模块与具有常闭无源触点的现场设备连接方法如图所示,模块输入设定参数设为常闭检线。二、
GST
-LD-8301型输入/输出模块与现场设备的接线:模块输入端如果设置为“常开检线”状态输入,模块输入线末端(远离模块端)...
消火栓
起
泵线
需要加
模块
吗
答:
需要加模块。消火栓启动水泵是通过
消火栓按钮
闭合信号,传输给控制柜作为启动水泵的开关量信号。一般为AC24V(也有AC48V的),需要加输入输出模块。输入输出模块也称为
控制模块,
在有控制要求时可以输出信号,或者提供一个开关量信号,使被控设备动作,同时可以接收设备的反馈信号,以向主机报告,是火灾报警联...
海湾消防
主机JB-QT-
GST5000
火灾报警
控制
器(联动型)怎样能查出设备(如...
答:
如果是双回路板就是两个回路当中的第一个回路。海湾的
手动控制盘
以64个按键为一个盘(四个竖排,一个竖排16个按键),也就是说,1号盘就是第1-64号按键;第65-128号按键就是2号盘。点号就是第几个按键,因为一个
盘最多
是64个按键,所以点号范围是1-64 ...
JB-QG/T-
GST5000
型火灾报警
控制
器的组成
答:
1、消音当报警控制器或电源盘等发生火警或故障时
,控制
器的蜂鸣器可以可以暂时对报警控制器进行消音操作,按动控制上面的“消音”键即可实现消音操作。2、复位当控制器屏幕显示有火警或故障信息且该火警或故障已被排除时,按“复位”键可将报警控制器恢复至正常监控状态。3、隔离/释放设备当设备检修或试验...
2P
消防
无源型路器如何
接线
?
答:
2. 模块无源输出触点控制设备的接线示意图如图5(无源常开检线输入)、图6所示(无源常闭检线输入):
GST
-LD-8301输入输出模块现场接线模拟:第一步:GST-LD-8301输入输出
模块接线,
需要准备1组RVS2*1.5(信号总线)线和1组BV2*2.5电源线,我们这里以两组普通线代替。第二步:将线从底座后面的穿线孔...
海湾消防
主机怎样迫降电梯
答:
手动或自动联动 手动启动方式:电梯迫降模块一般都会定义在
手动盘
的按钮上,将消防主机设置为手动允许状态,然后按下对应的按钮就可控制电梯迫降,大约一分钟以后电梯迫降至首层门打开后
,模块
会将信号反馈回消防主机,反馈灯会亮起。如果模块没有被定义在手动盘上
,还有
一种通用操作方法,首先查询到电梯迫降...
消防
报警
控制
器报强电强起开关火警怎么回事?
答:
2、
GST5000控制
器
,多线制控制
排烟机,报故障。但启动该点后,有反馈,故障消失。解决办法:去掉输出端子上的
接线,
接上4.7K电阻,如该点不报故障,证明多线制盘正常。可以检查现场终端器接线是否正确。3、GST5000控制器,火灾显示盘通讯异常故障。解决办法:可能是AB线接反或者是施工人员不注意将层显...
火灾自动报警系统和
消防
喷淋系统的联动关系
答:
消防泵
是室内消火栓系统中最重要的设备,控制启动一般具备3种方式:1.
消防水泵
房强电控制箱直接手动启动 2.
消火栓按钮
直接联动强电控制箱直接启动 3.通过火灾报警控制器远程
控制 消防
联动系统 自动喷水灭火系统 就是在火灾情况下,能自动启动喷头洒水,以保障人身和生命财产安全的一种控火、灭火系统。自动...
大家正在搜
海湾防爆消火栓按钮接线图
海湾8403消火栓按钮接线图
海湾消火栓报警按钮接线图
海湾消防栓按钮接线图
海湾消火栓启泵接线图
消火栓启泵线用什么线
海湾消火栓按钮怎么编码
海湾消火栓按钮不起泵原因
消火栓按钮2线怎么接
相关问题
海湾多线控制继端器怎样接消防泵
海湾消防主机JB-QT-GST5000火灾报警控制器(联动型...
海湾主机与消防水泵多线直启?怎么接线
海湾多线盘接线图
海湾5000消防主机两个消火栓泵频繁报故障,但是这个区没有消...
海湾的多线启动(3线制)的原理和接线,最好有图?
海湾消防主机多线盘直控消防泵是不是通过继电器控制还是模块控制
(消防)请问多线控制盘上配模块吗