www问答网
所有问题
ABB一ACS5100总是出现2018、2010P|D睡眠是什么原因?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2020-09-22
李红光
ABB -ACS510变频器经常性死机,显示F001错误代码;检查了水泵电机的电流和绝缘阻值都在正常范围,变频器设置参数2003值大于电机参数1。3倍、2601和99系列都和电机参数一致,电机加速时间在15秒。请那位大师赐教,谢谢!
相似回答
你好,我的
ABB
报警
2018,
应该怎么办呢?用在恒压供水上?
答:
报警2018 PID睡眠这个两个同时显示吗,
不是故障,是休眠状态, 有可能是终端水关掉了,还有个可能是压力传感器出了点问题
。
abb
变频器ASC
510
-01-017A-4故障代码A
2018
.
答:
看看4011设的多少,
压力达到设定值后就会休眠,压力下来了就会自己启动
。1、20HZ是你在2007里面设的最小频率保护电机的。运行频率低于4023经过4024延时开始休眠,频率降到0,电流降到0。A2018警告开始闪烁。2、当压力低于4025...
ABB
ACS510
-01变频器显示 R20 18 啥故障代码
答:
这个报警信息表明PID睡眠功能被激活,睡眠结束后电机可能加速
。参数4022--4026或4122-4126可以设置PID睡眠功能。
ABB
变频器
ACS510
怎么每次调好后启动变频器时都是处于
睡眠
状态或者都为0....
答:
变频器坏了
ABB
变频器
ACS510
故障码
是什么
故障?
答:
造成的
零
速现象。此图为
ABB
变频器
ACS510
的端子控制回路,对照设备说明书,检查看看缺少什么信号。ABB变频器ACS510的说明书在百度上很容易找到,看看说明书的参数设置对维修和使用有很大帮助。
我公司有2台
ABBACS510
水泵毎隔20多天至30天就
出现
一次变频故障,故障...
答:
首先,你要确认你的管路问题,你的泵那边安装了止回阀没?如果你是垂直供水,那么有没有止回阀?没有的话会产生水锤效应,这样在你切换泵的时候,泵的负载就会曾大,电流上升出现过流。解决办法,适当加长加速时间。然后,你...
ABBacs510
变频器起泵好的,出口压力显示
零是什么原因?
答:
你已经确认泵好的,变频器启动已经转起来了,出口压力显示
0
。那还有什么因素会导致无压力呢?泵反转了、进口管道没开、压力表坏了、压力表关了、压力表位置不对。
ABB
-
ACS510
变频器故障是直流欠压且没有输出,参数正常测量外电路没有问题...
答:
直流欠压最可能的
原因,
自己的总结:1.直流P、N间滤波电容老化 2.直流电压检测电路故障 3.整流模块问题,不过整流模块为不控整流,一般不容易坏 4.电源输入电压低,或者电源缺相。直流欠压的话继电器应该不会吸合,因为控制...
ABB
变频器
ACS510
一拖三,升压过程中切换电机频繁
,是什么原因?
答:
参数看不清啊!切换频繁可能是切换阈值设置的不对吧。
大家正在搜
2018DP0113
2018DP1631
2018DP1659
2018年买6splus还是7P
P2018于点A
2018年全年GDP
2018年天津GDP
P2018
2019年山东前三季度G D P