800kva的变压器能带多大功率

超市现有800kva的变压器一台,卖场设备加一起就有700kw了,再加上肯德基200kw,良子健身,餐厅等100千瓦,先一直使用。使用了1年了,怎么算法?
变压器到底能带多大
我现在带的这些功率为什么还能使用

kva=kv*a 属于视在功率,当kv不变,a值不变,力率变,那出力(负荷)随之改变。

例:当力率0.8时,800kva的变压器满载时能带640kw的电气设备,力率提高到0.9时能带720kw的电气设备,800kva变压器低压侧额定电压400v时可按1kw2A(乘二)估算。

800kva的变压器额定电流一次(10KV)=800*0.058=约46A

二次(400V)=800*1.45=约1160A。

扩展资料

变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:电力变压器和特殊变压器(电炉变、整流变、工频试验变压器、调压器、矿用变、音频变压器、中频变压器、高频变压器、冲击变压器、仪用变压器、电子变压器、电抗器、互感器等)。电路符号常用T当作编号的开头.例: T01, T201等。

参考资料:百度百科 - 变压器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-22
kva=kv*a属于视在功率,当kv不变,a值不变,力率变了,那出力(负荷)随之变了,例:当力率0.8时,800kva的变压器满载时能带640kw的电气设备,力率提高到0.9时能带720kw的电气设备,800kva变压器低压侧额定电压400v时可按1kw2A(乘二)估算。800kva的变压器额定电流一次(10KV)=800*0.058=约46A 二次(400V)=800*1.45=约1160A。
第2个回答  2019-06-22
补充一下,变压器的额定功率就是指视在功率,一般新装的,不考虑预留的功率容量的话,负载感性占多的负载率为0.8就可以,不多的话负载率可为0.9(最经济的负载率为0.5-0.6),负载以照明为主的负载率可以为1,实际使用中最大电流不要超过额定电流即可.
第3个回答  2020-01-11
额定电流是1154.4A,变压器都具有过载能力,与过载电流的时间有关,当达到额定电流的1.3倍时(1500A)不能连续超过1小时。在实际的电气设备同时运行的过程中,1KW的负荷电流是1--1.3A左右,所以,可以同时带总电机容量1200KW以内的设备同时运行.负载功率X2是单台电机的估算电流
第4个回答  2011-11-09
额度功率:800*0.8=640KW
你的变压器已严重超载运行,不仅会使变压器大幅发热损耗电能,而且会使变压器提前报废,建议更换1250KVA以上的变压器本回答被提问者采纳
相似回答