高压控制柜的速断电流值和过流值怎样计算?10KV公式是

如题所述

第1个回答  2022-12-08

高压控制柜(10KV)的速断电流值和过流值计算方法:

过流值=1.2~1.3*高压侧电流/CT变比=1.2~1.3*{功率/(电压*根号3)/CT变比=1.2*{630000/(10000*1.732)/(50/5)}=1.2*(36.4/10)=4.36A。

速断电流值=功率除额定电压除根三等于实际工作电流,实际工作电流成六到八倍再除开关的额定电流就是短路倍数。

另外过流是额定电流的1.3倍左右,速断是额定电流的1.5倍左右。

扩展资料:

高压控制柜的相关要求规定:

1、高低压控制柜是一种用标准模件工作组装的组合式高低压开关柜,该控制柜适用于交流50-60HZ额定工作电压660V及以下的供电系统,用于发电、输电、配电、电能转换和电能消耗设备的控制。

2、高压控制柜的环境温度:-5℃---+40℃。大气条件:空气洁净,相对湿度在最高温度为+40℃时不超过50%,在较低温度时允许有较高的相对湿度,例如+20℃时为90%但应考虑到温度变化时,有可能会偶然地产生适度的凝露。

3、高压控制柜安装场所的最大海拔高度:2000m地震剧烈不超过8度,无严重污秽,化学腐蚀及剧烈震动。

参考资料来源:百度百科-高压控制柜