www问答网
所有问题
电缆沟多少米一个变形缝
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 推荐于2020-12-18
10~15米
相似回答
我想做
一个
变电站
电缆沟
的施工方案
答:
王源(铅山)
220kV变电站工程电缆沟具体概况如下:800×800电缆沟长为25米,1000×1000电缆沟长为300米,1200×1200电缆沟长为160米
,1200×1050穿公路电缆沟长为13米。沟盖板采用∠50×4镀锌角钢,四周与钢筋焊接,现场浇作。1000×1000电缆沟及800×800电缆沟为砖砌体,其余为钢筋砼现浇电缆沟。二、 编制依据:1、《...
电缆
桥架安装有什么规范?
答:
桥架弯曲半径不小于300mm时,应在距弯曲段与直线段间合处300—600mm的直线段侧设
一个
支撑,当弯曲半径大于300mm时,还应在弯曲段中部增设一个支吊架。在进出箱、柜和
变形缝
及丁字接头的三端500mm内设支撑。(9)
电缆
桥架可采用胀管螺栓或预埋铁件上焊接的方法固定。(10) 缆桥架在穿过墙及楼板时,应采取防火隔离...
电缆沟
设置
变形缝
吗?
答:
电缆沟过长时留伸缩缝,
一般缝宽30mm
。变形缝是伸缩缝、沉降缝和防震缝的总称。建筑物在外界因素作用下常会产生变形,导致开裂甚至破坏。变形缝是针对这种情况而预留的构造缝。变形缝可分为伸缩缝、沉降缝、防震缝三种。伸缩缝:建筑构件因温度和湿度等因素的变化会产生胀缩变形。为此,通常在建筑物适当...
电缆沟
的施工组织设计哪有???
答:
底板砼的浇捣尽可能按设计变形缝为一施工段(60米一道)
。砼浇注时由一端平行向另一端推进摊铺,采用平板振动器拖平密实,人工收浆抹平收光平整,在砼浇注过程中随时进行跟踪测量,并做好记录,严格按高程收浆到位,用平整尺检测,人工收浆不少于三遍,并将侧墙体与底板结合处的砼底板面凿毛并清洗干净,以利于墙体与...
电缆沟
怎么做才规范?
答:
1kv以上和1kv以下的
电缆
。 强电、弱点、控制电缆。 应急照明灯和其他照明电缆。向一级负荷供电的双路电源电缆。几组电缆在同一高度敷设时,各相邻电缆桥架间应考虑维护、检修的需要,一般不宜小于0.6m。在进出箱、柜和
变形缝
及丁字接头的三端500mm内设支撑。电缆桥架可采用胀管螺栓或预埋铁件上焊接的...
地坪分仓
缝
、地坪分仓缝、分格缝、分仓缝间距和分仓缝面积的规范
答:
分仓
缝
是刚性屋面防止
变形
裂缝的产生而设置的,一般尺寸为6mm*6mm。施工完成后里面需要进行防水处理,如填油膏等。分仓缝应设置在屋面板的支承端、屋面转折处、刚性防水层与立墙的交接处,并应与板缝对齐。分仓缝的纵横间距不宜大于6m。在横墙承重的民用建筑中,屋脊处应设一纵向分仓缝。防水层内的...
电缆
桥架安装有什么规范?
答:
电缆
桥架水平敷设时,支撑跨距一般为1.5~3m,垂直敷设时,固定 点间距不大于2m。桥架弯曲半径小于300mm时,应在距弯曲段与直线段接合处300~600mm的直线段侧设
一个
支撑,当弯曲半径大于300mm时,还应在弯曲段中部增设一个支吊架。在进出箱、柜和
变形缝
及丁字接头的三端500mm内设支撑。电缆桥架可采用胀...
电缆沟
里的角铁支架规范
答:
1
、钢材应平直,无明显扭曲。下料误差应在5mm 范围内,切口应无卷边、毛刺。2、
电缆沟
内通长扁铁应固定牢固,接地良好,全线连接良好,上下水平。通长扁铁接头处宜平弯后进行搭接焊接,使通长扁铁表面平齐。3、电缆支架应固定牢固,无显著
变形
。各横撑间的垂直净距与设计偏差不应大于5mm。支架...
电缆沟
支架
多少米
设
一个
答:
间距80厘米。
电缆沟
,电缆渠道的净宽及电缆型号大小选择支架规格。SFZ–3/540支架适用于放置三根电缆,SFZ–2/430支架适用安置二根电缆。如有特殊要求,可根据实际情况定制。安装宜水平走向,如倾斜则需采用其他措施固定电缆。要求平衡、竖直,同侧支架水平间距80厘米,双侧支架错开安装,保证支架均衡承载。
大家正在搜
电缆沟支架多少米一个
隧道电缆沟和水沟多少钱一米
承包电缆沟多少一米
电缆沟宽度一般多少米
挖掘电缆沟一米多少钱
挖电缆沟多少钱一米
电缆开沟多少钱一米
人工挖电缆沟多少钱一米
电缆沟包工多少钱一米
相关问题
电缆沟设置变形缝吗?
电缆沟长度扣除伸缩缝长度吗
电缆沟支架多少米设一个
做一百多米长的电缆沟需要多少米留一道神缩逢?
电缆沟伸缩缝多宽。电缆沟每个混凝土盖板间距是多少
电缆沟伸缩缝与施工缝有什么区别
电缆沟多少米需留设上人孔
电缆沟里的电缆按国家标准每隔多少米挂一个牌子?