三相其中一相用电笔测试不亮,但是用嵌流表测试电流正常,请问怎么原因!

三相其中一相用电笔测试不亮,但是用嵌流表测试电流正常,请问怎么原因!
三相电流基本正常,刚开始怀疑断相。但是本厂都是使用的变频启动电机,所以排除断相。再就怀疑零线断点,但是本厂是塑料布厂用了很多加温片,零线都是串联的,再者我把所有的零线检查一遍没有发现断点!零线排除!再就我怀疑火线接地,夺电是那相电压强成弱势,我就用三个嵌流表测试,得出的电流和配电柜上的电流表基本一致,无奈我只能到配电盘出检查零线,发现零线电压150左右,电流4个以上,所以我个人初步怀疑变压器接地出现问题,但是也不能确认,水平也有限,请各位老师指教

第1个回答  2012-08-06
零线串联?
变频启动电机,运行是三相直接驱动还是变频驱动的?
根本原因,220-150=70,所以电笔无显示。还有,通过变频的三相电,和通过隔离变压器的交流电一样。如果没有参考点,对地是多少电压呢?
根据这个你再检查检查你的设备吧。追问

三相线电压200左右,相电压360左右,电机都是变频启动,而且是从一个开关并联了三个开关,每个开关下都有一个变频启动的电机,电机都是18.5的

追答

变频启动是什么意思?变频器当软启用?你正常运转有旁路没有?
上边已经给你方法了。你可以找个隔离变压器试验一下,然后你就知道你问题的答案了。看看上一回答的最后一个问号,是让你思考的。

第2个回答  2012-08-06
采用氖泡的电笔低于70v是不会发亮的追问

但是用万用表测量线电压是200v?我真快无奈了,那像这样使用能安全吗?

追答

太不安全了

第3个回答  2012-08-09
零线电压有150V左右?那就说明零线接地不可靠
第4个回答  2012-08-06
用万用表测一下三相的相电压及线电压是否正常吧,可以更加容易找到问题追问

三相线电压200左右,相电压360左右

追答

那很正常呀,没问题啊!

追问

但是为什么三相其中一相用电笔测试不亮

追答

逐级查一下是不是都是有1相电笔不亮吧,配电柜输出→变频器输入→变频器输出,必要时断开负载测量(关闸)