三相其中一相用电笔测试不亮,但是用嵌流表测试电流正常,请问怎么原因!
三相电流基本正常,刚开始怀疑断相。但是本厂都是使用的变频启动电机,所以排除断相。再就怀疑零线断点,但是本厂是塑料布厂用了很多加温片,零线都是串联的,再者我把所有的零线检查一遍没有发现断点!零线排除!再就我怀疑火线接地,夺电是那相电压强成弱势,我就用三个嵌流表测试,得出的电流和配电柜上的电流表基本一致,无奈我只能到配电盘出检查零线,发现零线电压150左右,电流4个以上,所以我个人初步怀疑变压器接地出现问题,但是也不能确认,水平也有限,请各位老师指教
三相线电压200左右,相电压360左右,电机都是变频启动,而且是从一个开关并联了三个开关,每个开关下都有一个变频启动的电机,电机都是18.5的
追答变频启动是什么意思?变频器当软启用?你正常运转有旁路没有?
上边已经给你方法了。你可以找个隔离变压器试验一下,然后你就知道你问题的答案了。看看上一回答的最后一个问号,是让你思考的。
但是用万用表测量线电压是200v?我真快无奈了,那像这样使用能安全吗?
追答太不安全了
三相线电压200左右,相电压360左右
追答那很正常呀,没问题啊!
追问但是为什么三相其中一相用电笔测试不亮
追答逐级查一下是不是都是有1相电笔不亮吧,配电柜输出→变频器输入→变频器输出,必要时断开负载测量(关闸)