第1个回答  2012-10-12
输变电设施对周围环境不能产生有效的电磁辐射,这是因为交流输变电设施产生的工频电场和工频磁场属于极低频场,工频特点是频率低、波长长。电磁辐射是指磁辐射源以电磁波的形式发射到空间的能量流,电磁辐射源发射的电磁波频率越高,它的波长就越短,电磁辐射就越容易产生。一般而言,只有当辐射长度大于其工作波长的四分之一值时,才可能产生有效的电磁辐射。工频电场和工频磁场的频率只有50H,波长长达6000千米,而输电线路本身,由于其长度一般小于这个波长,因此不能构成有效的电磁辐射。在国际权威机构的文件中,交流输变电设施产生的电场和磁场被明确地称为工频电场,而不称电磁辐射。户外式变电站站界工频强度在每米几伏到几百伏之间,变电站在设计时,均按照相关技术规范要求,保证变电站相邻居民区的电场强度低于国家规定4千伏/米的限值。户内式和半户内式变电站站界工频电场强度则比户外式变电站更低。变电站站界1米外的工频磁感应强度小于10微特,远低于国家规定的推荐值100微特。
 《110kV变电所环保化设计技术研究》中,对三类110kV典型设计变电站周边电厂水平进行了全面测量及分析、计算,结果表明:
  户外布置式变电站:由于该类变电站占地较大,站界距高压带电导体的距离较远,在靠近变电站围墙处,电厂已衰减到很低。根据计算和测量结果,围墙外变电站两侧的工频电场低于0.3kV/m,变电站建筑物侧(建筑物内无裸露的高压导体,且电厂受到建筑物屏蔽)边界上的电场水平低于0.01kV/m。在110kV变电站围墙外,较高的工频电场是由高压架空进出线产生的,架空进线下方的局部区域,工频电场最大值低于0.5kV/m,远低于4kV /m的公众曝露限制标准。
  户外设备户内布置式变电站:该类变电站,高压设备均置于建筑物内。由于建筑物对电场的良好屏蔽作用,站外电场水平均很低。若采用架空进线方式,变电站围墙外最高工频电场出现在110kV高压架空线下方的局部区域,最高0.5 kV/m,若采用电缆进线方式,则变电站围墙外工频电场强度小于0.02kV /m,均远低于4kV /m的公众曝露限制标准。
  GIS气体绝缘变电站:GIS变电站通常采用110kV高压电缆进线。此外,110kV配电装置封闭在接地的金属壳体中,加上建筑物对电场的良好屏蔽作用,变电站建筑物外的工频电场测量值均小于0.001 kV /m。
  无论什么布置形式的变电站,其辐射都很低的,远低于国际允许的曝露值。电力上的变电站的辐射均属极低频辐射,远低于一些家用电器辐射的。平常百姓不了解这些知识,总觉得电力是大电流,辐射一定很高,这都是恐惧电老虎的心理造成的。
  倒是变电站的噪音问题要注意,看看是不是晚上有噪音什么的。
变电站一般有变压器、开关室、控制室等组成。变电站的主要噪声来源是变压器运行时产生的电磁噪声,远大于母线的电晕噪声。有的变电站还有冷却机产生的气流噪声和机械噪声。铁心硅钢片的磁致伸缩现象是产生变压器噪声的主要原因。机械噪声则是设备振动、冷却装置引起的。冷却装置包括冷却风扇、油泵等。当变压器加电投入运行时,变压器油泵也要投入运行。油泵在运行时会产生振动,辐射噪声。当外界环境气温较高时,为了加强冷却效果,冷却风扇也要投入运行,同时产生振动,辐射噪声。