www问答网
所有问题
03G101-1中第35页机械锚固中最后一个:与短钢筋双面贴焊是什么意思?短钢筋是什么钢筋,谁和谁焊啊,
是不是梁得上下钢筋互相焊啊,还是与别的钢筋焊接?谢谢
举报该问题
其他回答
第1个回答 2012-05-02
这里说的”末端与短钢筋双面焊“:其中双面为纵向钢筋与短筋的各自的接触面。而短钢筋长度只有5d
它与纵向钢筋焊接后,就使得纵向钢筋在端部与砼有了较强的锚固作用。
追问
有点懂了,但怎么样达到0.7LaE呢
第2个回答 2012-04-29
钢筋短了才要双面焊,短钢筋不是什么钢筋,也不是上下钢筋互相焊,而是同一根纵向钢筋互相焊起来,双面焊一般5D就行了,单面焊为10D
第3个回答 2012-04-29
是指你拿两截短钢筋在纵向受力筋上焊接,达到增强锚固的作用。
第4个回答 2012-05-01
在钢筋端头采用短钢筋焊接。增大钢筋锚固端的锚固面积。现在还有采用机械连接接头进行锚固的措施。其原理和采用加焊钢筋的构造原理一样。都是增大钢筋锚固端很截面面积。
本回答被提问者和网友采纳
相似回答
钢筋双面焊是什么意思
答:
钢筋双面焊是钢筋
手工电弧搭焊的一种。接图:
钢筋双面焊是?
答:
双面焊就是在第一个面焊完后,再在工件背面施焊
,双面焊的优点是成型好,焊缝质量高,一般可用于比较厚的容器。工艺流程:检查设备 → 选择焊接参数 → 试焊作模拟试件 → 送试 → 确定焊接参数 → 施焊 → 质量检验,检查电源、焊机及工具。焊接地线应与钢筋接触良好,防止因起弧而烧伤钢筋。选...
03G
图集上说,受拉
钢筋
末端
机械锚固
时,锚固长度为0.7laE,请问
什么
是机械...
答:
机械锚固是
相对于纵筋的锚固来说的,当纵筋受到支座宽度等限制时,可能无法满足直锚长度或弯锚平直段的最小要求,而采取的锚固端加强的一种措施。钢筋伸入支座的长度,设计和规范有规定,一般为Lae(是纵向受拉钢筋的抗震锚固长度)任何情况下不得小于200mm.锚固长度是指钢筋伸入砼支座的长度。末端带135度...
钢筋锚固
不够长时如何处理
?什么
是横锚
答:
可使用单面电
焊焊接
,搭接长度是10d,也可
双面焊
(5d),考虑施工方便,一般都单面焊。但钢筋两头需稍微打一点弯,以保证搭接的两根钢筋轴线在同一直线上。祥参阅《
钢筋焊接
及验收规程》(JGJ18-2003)希望能对你有所帮助。
下面这个焊接的短的
钢筋是
做
什么
用的?
答:
如类似下面示,是钢筋定措中的顶模筋。
03g101
1钢筋
图集中B
和
T
是什么意思?
答:
在
03G101-1
里边的没有B、T代号(只有A在梁集中标注里表示两头悬挑)。只有04G101-3里边有:B表示基础里板和梁的底部贯通钢筋、T是表示基础板和梁的面部贯通钢筋。在04G101-4里边B代表板的意思、如屋面板(WB)、楼面板(LB)。在06G101-6独立基础中:B表示基础底板的底部钢筋、T表示基础底板的...
框支梁面筋插入框支柱
锚固
长度不足时如何处理
答:
按图集规范(
03G101
、06G901)伸入支座部分长度需要双控,直锚的;满足锚固长度,且要是大于0.5倍柱宽+5倍
锚固钢筋
直径弯锚的;平直段大于0.4倍锚固长度,且伸直柱外侧钢筋内侧,并下弯155倍锚固钢筋直径 所以必须要满足锚固长度的,不足只能1)重新绑扎;2)如果重新绑扎不便可以将上部筋在规范允许...
钢筋机械锚固是什么
,麻烦说的详细点,别说些套话。最好举个实例,谢谢了...
答:
在土建工程施工过程中,钢筋的锚固起着结构的决定性的作用。钢筋在采用
机械锚固
时是因为钢筋的锚固平直段(达不到0.4LAE要求)才采用机械锚固。机械锚固主要是使用其他材料通过机械作业方式作用在
锚固钢筋
的端部,如铁板钻孔塞焊,焊接
短钢筋
节等。都是以加强和增加钢筋的锚固效能面积达到锚固要求为目的。
桩头
钢筋
答:
1.桩头钢筋长度不够说明锚固长度不满足要求,如果桩基钢筋直径小于25mm,可考虑采用搭接焊接的方式加长至够锚固长度。
焊接焊
缝长度为:单面焊10d,
双面焊
5d,如果焊缝质量不能确保合格,可适当加长。2.地梁钢筋搭接,可用焊接也可以绑扎搭接,接头应尽量错开。焊接的搭接长度同上,如果绑扎搭接,要看混凝土...
大家正在搜
机械锚固是什么意思
机械锚固是什么
钢筋机械锚固长度
柱插筋锚固是否可机械连接
锚固什么意思
什么是锚固
机械锚固力
机械锚固形式
机械锚固有哪几种形式