变压器分接开关标有I、II、III3个标志符合现运行位置为II低压侧电压偏高时怎样调

如题所述

第1个回答  2014-08-31
1、先停电。断开配电变压器低压侧负荷后,用绝缘棒拉开高压侧跌落式熔断器,然后做好必要的安全措施。 2、拧开变压器上的分接开关保护盖,将定位销置于空档位置。 3、调理档位时,应根据输出电压高低,调理分接开关到相应位置,调理分接开关的基本原则是: 当变压器输出电压低于允许值时,把分接开关位置由Ⅰ档调到Ⅱ档,或Ⅱ档调剂到Ⅲ档。 当变压器输出电压高于允许值时,把分接开关位置由Ⅲ档调到Ⅱ档,或Ⅱ档调剂到Ⅰ档。 4、调理档位后,用直流电桥丈量各项绕组直流电阻值,检查各绕组之间电阻值相差大于2%,必须重新调剂,否则运行后,消息触头会因接触不好而发热,乃至放电,破坏变压器。 5、确认无误再送电,查看电压情况。 查看原帖>>本回答被提问者采纳