wzp pt100怎么接线

如题所述

目前热电阻的引线主要有三种方式:

二线制:在热电阻的两端各连接一根导线来引出电阻信号的方式叫二线制:这种引线方法很简单,但由于连接导线必然存在引线电阻r,r大小与导线的材质和长度的因素有关,因此这种引线方式只适用于测量精度较低的场合

三线制:在热电阻的根部的一端连接一根引线,另一端连接两根引线的方式称为三线制,这种方式通常与电桥配套使用,可以较好的消除引线电阻的影响,是工业过程控制中的最常用的。

四线制:在热电阻的根部两端各连接两根导线的方式称为四线制,其中两根引线为热电阻提供恒定电流I,把R转换成电压信号U,再通过另两根引线把U引至二次仪表。可见这种引线方式可完全消除引线的电阻影响,主要用于高精度的温度检测。


扩展资料:

1、为了使热电阻的测量端与被测介质之间有充分的热交换,应合理选择测点位置,尽量避免在阀门,弯头及管道和设备的死角附近装设热电阻。

2、带有保护套管的热电阻有传热和散热损失,为了减少测量误差,热电偶和热电阻应该有足够的插入深度:

1)对于测量管道中心流体温度的热电阻,一般都应将其测量端插入到管道中心处(垂直安装或倾斜安装)。如被测流体的管道直径是200毫米,那热电阻插入深度应选择100毫米;

2)对于高温高压和高速流体的温度测量(如主蒸汽温度),为了减小保护套对流体的阻力和防止保护套在流体作用下发生断裂,可采取保护管浅插方式或采用热套式热电阻。浅插式的热电阻保护套管,其插入主蒸汽管道的深度应不小于75mm;热套式热电阻的标准插入深度为100mm。

参考资料来源:百度百科-   热电阻

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-25

  1、wzp Pt100热电阻的三种接线方式:

  二线制和三线制是用电桥法测量,最后给出的是温度值与模拟量输出值的关系。四线没有电桥,完全只是用恒流源发送,电压计测量,最后给出测量电阻值。接线图如下:

  2、wzp Pt100热电阻的三种接线方式对测量精度的影响

  连接导线的电阻和接触电阻会对Pt100铂电阻测温精度产生较大影响,铂电阻三线制或者四线制接线方式能有效消除这种影响。 与热电阻连接的检测设备(温控仪、PLC输入等)都有四个接线端子:I+、I-、V+、V-。其中,I+、I-端是为了给热电阻提供恒定的电流,V+、V-是用来监测热电阻的电压变化,依次检测温度变化。请参阅上图:

  (1)四线制就是从热电阻两端引出4线,接线时电路回路和电压测量回路独立分开接线,测量精度高,需要导线多。

  (2)三线制就是引出三线,Pt100B铂电阻接线时电流回路的参端和电压测量回路的参考为一条线(即检测设备的I-端子和V-端子短接)。精度稍好。

  (3)两线制就使引出两线,Pt100B铂电阻接线时接线时电流回路和电压测量回路合二为一(即检测设备的I-端子和V-端子短接、I+端子和V+短接短接)。测量精度差。

第2个回答  2015-06-21

  WZP Pt100热电阻的三种接线方式

  WZP-27□Y-□-L-□-□-(-50℃~120℃)-M12×1

  分度号:Pt100、Pt1000

  规格:φ6、φ5、φ4、φ3,管长L=30~300mm,引出线为三线制或四线制

  精度:B、A、1/3B~1/10B

  温度范围:-100~120℃

  材料:不锈钢;接插件为螺纹锁紧航空插头,耐热温度120℃

  WZP-27□Y-□-L/L1-□-□-(-50℃~500℃)

  分度号:Pt100

  规格:φ6、φ5,管长L=30~300mm,引出线为三线制或四线制

  精度:B、A、1/3B~1/10B

  温度范围:-100~500

  材料:不锈钢;接插件为螺纹锁紧航空插头,耐热温度120℃

  外加焊接护套型WZPT-27□Y-□-L-□□-(-50~120℃)-M12×1

  分度号:Pt100

  规格:φ6、φ5,管长L=30~300mm,引出线为三线制或四线制

  精度:B、A、1/3B~1/10B

  温度范围:-100~120℃

  材料:不锈钢;接插件为钢球锁紧航空插头,耐热温度120℃


  1、Pt100热电阻的三种接线方式在原理上的不同:

  二线制和三线制是用电桥法测量,最后给出的是温度值与模拟量输出值的关系。四线没有电桥,完全只是用恒流源发送,电压计测量,最后给出测量电阻值。

  2、Pt100热电阻的三种接线方式对测量精度的影响

第3个回答  2012-07-20
将顶端的盖子转开,内部有接点,请您查看百度PT100温度传感器的接线方法,说明的很详细,谢谢本回答被提问者采纳