三菱PLC怎么收集霍尔开关脉冲

使用霍尔开关检测水的通过量,但是程序中的高速计数器显示不出霍尔开关的脉冲个数,请问这个是怎么回事,程序跟接线图奉上,望高手解答

第1个回答  2016-09-13
PLC输入点的COM端子需要接0V追问

三线的呀,两根电源线接的5V根0v,信号线接的X0。那根接PLC的com啊

追答

电源负接COM

电源接传感器正负极,电源0v同时到输入点com端子,信号线接x0,这样试试。另外我对5v有点疑问,没试过5v,一般都是用24v

另外高速计数器是从C235开始的,C235对应X0输入点,这个也不能错