跪求!!200kw的变压器与发电机的双电源切换刀闸要配置多少A的?大约成本多少?哪里有供货的?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2012-10-27
630A双投闸刀。
第2个回答 2012-11-02
不便宜
第3个回答 2012-10-29
大约需要500A左右的双电源,品牌不一样的话价格差距很大,大都要1万以上的。万高、泰永、常熟等都有的。都是找当地的经销商的,你在哪里?
第4个回答 2012-10-27
400A双电源切换开关,厂家很多常熟、正泰等等,价格每家不一样。
相似回答
一台375
KW的发电机
需要配多大的10KV/0.4KV
的变压器
;发出的高压电流是多...
答:
发电机的
功率因素一班是0.8,所以发电机容量S=375/0.8=468.75
KVA
,所以
变压器
的容量为大于这个数字的国标容量,你可以选500KVA或者630KVA,如果你要选择高压计量箱的话,应按变压器的高压侧额定电流计算,容量500KVA的10KV变压器高压侧额定电流为I=S/1.732U=500/(1.732*10.5)=27.49A,电流互感器...
250
KVA变压器
总电流是
多少?
单相能用多少电流?比如低压负荷A=
200A
,B...
答:
一般
变压器
或
发电机
说电流都是说相电流,总电流的矢量和理论上应该等于0。变压器容量的90%要大于负载容量,所以A=
200A
,B=190A,C=230A,U(线电压)=400V,cosΦ=0.8,变压器容量至少要大于180
KVA
。
我们厂装了台
变压器
,但没装
发电机的
接线柜,后面接线端分三组线分别装...
答:
根据你所说的情况,如果
发电机
没有自启动的装置,建议将DW开关上侧的隔离
刀闸
换成往复防误闸刀开关,中间刀接配电盘的母线,上侧接市电,下册接发电,这样在进行
双电源转换
时候就不会发生误操作,自发电不会倒供到系统上。建议在自发电的时候将电容盘切除,以防在突然甩负荷的时候出现过电压。
...是
变压器与发电机的
电不会同用,有防误
刀闸
控制
的?
答:
变压器的零线
和发电机的
零线是一样的,但不能同时使用,必须断开另一路电源,当然
变压器和
发动机不能同时使用,那就是并网发电了,普通发动机没那个能力,
在用三相双向
刀闸的
时候,
变压器的
零线
和发电机的
零线需要分开吗?
答:
这个是必须分开的,在双向闸刀
的双电源
进线端,安装四极断路器作保护,四极断路器的真正使用点,就在这里。四极断路器就是为双电源设计的断路器,零线各归各,独立区分。
在用三相双向
刀闸的
时候,
变压器的
零线
和发电机的
零线需要分开吗?
答:
在使用双掷闸刀切换不同电源时,如果两个电源使用同一副接地装置,可以不做零线切换;如果两个电源各自使用接地装置,则需要对零线进行切换。
250
KvA变压器
到底能带
多少KW
负载?
答:
250
KvA变压器
能带
多少千瓦
,250
kva变压器
最大负荷是多少,
大约200KW
。首先这两个单位是不同的,代表的意义也不同,
KVA
(千伏安)代表250kva变压器能带多少千瓦kw,250kva变压器最大负荷是多少,大约200KW。首先这两个单位是不同的,代表的意义也不同,KVA(千伏安)代表视在功率, Kw(千瓦)代表有功功率 1、...
施工用电,从
发电机
出来到一级配电箱、2级配电箱、3级配电箱,是不是每个...
答:
一级配电箱就是从
变压器
引入三相电源,地线,零线。一级配电箱:施工用电配电柜作建筑工地施工用电用,是专门针对工程施工现场情况比较特殊而设计符合建设部门有关施工用电规范标准。全套产品能组成完整施工用电三级保护系统、达到一机一闸一保护的目的,非常适合各类达标工程采用。一级柜采用下进下出线,...
发电机
只有100
kW
,但
变压器有
500KⅤA,则变压器输出
多少
功率?
答:
如果
发电机
输出功率为100KW,它只能够为
变压器
提供最大100
kw的
功率输入,根据能量守恒定律,变压器在不计损耗的情况下,不管输出电压多高,其最大输出功率只能等于100kw,变压器工作是有损耗的,其输出功率只能够小于100kw。
大家正在搜
市电和发电机双电源切换图
单电源变压器整流成双电源
双电源供电必须是双变压器吗
发电机双电源切换柜
发电机双电源切换柜怎么接线
单电源和双电源变压器
双电源变压器改单电源
发电机怎么接双电源转换开关
发电机双电源转换开关接线图
相关问题
200kw发电机转换开关用多少安的合适
变压器有2个630A的断路器入电柜但是电柜只有一个双电源切换...
200千瓦的用电,要实行市电与发电机之间转换,用什么转换最好...
平时说的200的变压器的电量,等于多大的发电机的发点量
双电源手动切换隔离刀闸开关可以做发电机与市电的转换开关吗?
GGD低压配电柜 进线柜开关能否使用双电源切换开关?
双发电机转换柜操作说明(两台双头刀闸,一台双电源,双头刀闸上...
630kva变压器用200kw发电机做备用电源问题