www问答网
所有问题
砖混结构,墙角楼板处开了0.75*1.6m的洞!需要加固??怎么加固?房间尺寸4*4.7m!双层双向钢筋~~
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-06-24
若洞口尺寸不大于300时,可将钢筋绕过或孔边密放而不切断,此时不需洞口加固;若洞口尺寸大于300而小于1000时,钢筋应伸至洞口边缘处截断,加固钢筋为截断钢筋面积的1.5倍,平均放置在洞口两侧;若洞口尺寸大于1000或洞口边缘有较大集中力,应设置边梁或肋梁。
你这个洞口尺寸已经大于1000了,应该在洞口边设置边梁,然后按照新的结构方案计算配筋。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://www.wendadaohang.com/zd/nn155W131.html
其他回答
第1个回答 2012-06-30
新建工程应该在洞口的长边设置边梁,短边采用加强筋,按照新的结构方案计算。
旧楼改造的话,砖混结构,墙角楼板处开洞,加固要找专业技术人员来指导施工及选择材料。
第2个回答 2012-06-24
洞口每边加3条14的钢筋就够了
相似回答
砖混结构的
房子拆墙
怎么加固
答:
砖混结构的房子拆加固墙可以采用做夹墙梁夹墙柱或者是扶壁柱的方法
,一个是因为整体性好,一个是因为施工方便安全性高,钢材和砖是无法达到很好很完美的结合的,毕竟材质的问题,但混凝土不同。一个是钢筋可以穿孔做锚固,...
混凝土墙体
加固
有什么好方法吗?
答:
1.粘贴碳布对连梁进行加固,可采用“U形箍+钢板压条+穿墙螺杆”的方式
。U形箍应粘贴在垂直于连梁的轴线方向上,穿墙螺杆规格≥φ16。2.粘贴钢板法对连梁进行加固,可采用“扁钢抗剪箍+钢板压条+穿墙螺杆”的方式或在连梁...
墙体的
加固
措施有哪些?有何设计要求?
答:
要想结构加固墙体,
可挑选框架柱方法
,在墙体的四角、跃层位置墙梁、外纵墙的相接处、比较大洞边的两边及其大房间内墙的相接处等,设定框架柱,如此能提高房子弯曲刚度、避免房子倒塌。留意:在设定框架柱时,一定要确保框架...
在已浇注好的
楼板
上开1米
的洞
口,如何进行
加固
处理
答:
加固要点如下:1,首先要分清洞口的所在位置,如整个板跨不大(小余2米),则开洞影响大;反之则小。2,开洞影响大,则需要加边梁,按构造180x300即可,具体看跨度需要。影响小,则洞边加设附加钢筋即可,两边伸入要求锚固...
顶楼
楼板
开口是否
需要加固,
承重安全能否有保障?
答:
最好是在板底房间短边方向做梁,3.4米跨度,梁高250豪米就够,减去板厚,突出楼下顶棚也就100毫米或稍多点,然后把装修做好点。,如果实在不愿意,就只好打反梁了。建议就近请一位专业结构设计人员到现场了解情况帮搞一...
...米*1米
的洞
口,做现浇水泥楼梯通往地下室
,需要加固
吗?
答:
理论是
要加固的,
在施工中超过300的洞口就要加设钢筋了,你的是单向板还是双向版,单向板在顺短向开洞还好些,要是顺着长向开动就更
要加固了,加固
可以在洞口处加设一道梁,然后在梁下加设一根柱子托着梁就可以了,希望...
想在
楼板
上开个洞安装一部楼梯,请问怎么开
洞,怎么加固?
答:
如果你是在楼板上开洞的话,那么最好用切割机切一个四方形
,开完洞
以后,在底下加四个小柱子,能够有效地把楼板顶起来,而且也不会让他塌陷的。
...
洞
的直径3-
4
CM,请问如何修补
加固?需要
做防水吗?谢谢!
答:
工地上经常需要预留孔洞,穿好管好须将多余的孔洞封闭,一般采用吊模的方式修补,洞眼看大小,用的水泥浆还是水泥砂浆都必须掺入堵漏王一类防水剂,且须分2~3次做完,每次三分之一左右,每次事后均须浇水查验才行。
楼板
上开个1米x3米
的洞
用工字钢
加固
需要
用多大的工字钢?
答:
民房的设计活载为2. 0 如果楼梯梁(板)没有搭到洞口边时。那么只需要考虑楼板面积和钢筋截断的削弱。采取粘钢板足以。如果楼梯梁(板)搭到洞口边时,那就要看计算情况而定,粘钢板、加工字钢梁等。