www问答网
所有问题
当前搜索:
三相三线电压100v
三相三线
电表( 3*
100V
)可以接220V 和380V电么?
答:
不可以。3X
100V
,必须使用
电压
互感器才能接380/220V。否则会烧坏电表。
三相三线100v
电能表c相
电压
失压,失压期间表码为131倍率为500请算一下...
答:
算这个,还要根据实际的功率因数角不同,进行计算。失压期间的错误计量的电量为:W=131×500=65500kWh。Ic失流。假设三相平衡,总电量5000度。更正系数为多少。应追补多少度。详细计算公式。是
三相三线
表计失流的问题,不是失压。Ia失流是按1:1进行追补电度,Ic失流也是一样按1:1。三相三线A相...
高手们,为什么
三相三线
电能表中B相对地
电压
为0V,而A、C相
是100V
呢?
答:
高压互感器的二次回路有一个接地点。高压
三相三线
电能表接地点的标准做法,是设置在B相,故对地
电压
为0V。电能表上的电压是经过电压互感器变换的“二次电压”,额定值是
100
伏。三相三线有功电能表计里三相三线有功电能,有两种非标准正确接线方式:(1)元件1采用线电压UBC和相电流ib,元件2采用线电压U...
三相三线
有功电度表的额定
电压
有380V、380 220V和
100V
三种。( )
答:
【答案】:对 答案解析:
三相三线
有功电度表的额定
电压
有380V、380/220V和
100V
三种。
三相三线100
伏有功电度表,150比5电流互感器,6000伏的
电压
,应该怎样计算...
答:
100V是指线
电压是100V
.你说的6000V是线电压吗?那么电压变比就是60倍。电流变比是30倍。所以电度表上显示的电度乘1800倍就是实际的电度。不过智能电度表一般已经预先把变比乘到里面了,可以设置变比的,很有可能显示的数据就是实际的电量,这个是智能电度表比较惯用的,而智能通讯的时候里面的数据基本...
什么原因使
三相三线
电能表出现Uab,Ucb
电压
一个高,一个低,两个电压均...
答:
三相三线
电能表
100V的
工作
电压
是指其额定的工作电压。现实中是不可能刚好100V的,比如互感器的精度以及线路的电压,都会对其有影响,因为互感器的变比是固定的,当线路电压偏高时,二次电压自然也会偏高,至于一个高一个低,这是正常的。不可能一模一样。如果偏差太高的话,有可能互感器存在问题,但你...
...给
三相三线
3*100V电能表供电时,A、C相加
100V电压
,而B相电压设零...
答:
三相三线
电能表只有A、B、C三根线。没有N线,电流线只有A、C和N线。A、C相加100V实际上是AB、CB线
电压为100V
。
一批
三相三线
表,
电压
规格是3×
100V
,而我一部分要用来计量380V的楼层总量...
答:
电压规格
是100V的
,肯定不能直接接入电网,只能使用互感器进行计量。但是注意的是计算电量时应将读数乘以变比,还要再乘以3.8才是正确的用电量。原因是该电表计量
电压为100V
,不是380V。
三相三线
两元件二次侧的线
电压
Uac为什么也等于
100V
?最好附上向量图...
答:
因为
三相
元件各相
电压
在同一张向量图中成120°,也即线电压等于相电压的2sin60°倍,而线电压相等。(LZ这题不太具体,无法说清)
三相三线
电表57.7V和
100V
有什么区别?
答:
57V是相
电压
,
100V
是线电压
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
100V的三相三线B相有电压吗
三相三线100v电能表线电压
三相三线b相电压
三相三线制B相电压为零
高压三相三线表b相电压为0
三相三线电压测量
三相三线二次侧电压
三相电表能接220吗
三相三线失压追补电量