一批三相三线表,电压规格是3×100V,而我一部分要用来计量380V的楼层总量

一批三相三线表,电压规格是3×100V,而我一部分要用来计量380V的楼层总量,打算接在总开关那里;一部分用来计量具体的回路,都是220V的。
理论上讲不可以,配电流互感器可以是吧?

电压规格是100V的,肯定不能直接接入电网,只能使用互感器进行计量。但是注意的是计算电量时应将读数乘以变比,还要再乘以3.8才是正确的用电量。原因是该电表计量电压为100V,不是380V。来自:求助得到的回答
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-11-25
计量用电压互感器,几乎不存在所谓容量的问题。电压互感器是并联在计量回路上的,理论上,一个电表,只对应一组电压、电流互感器。三相三线计量电压互感器的作用是把10kv电压转换成可以供电表使用的100V小电压,电流互感器则是根据变压器容量,转换成》5A的计量用小电流。\r\n而电表本身损耗极小,完全可以忽略不计。追问

就是说没问题是吧,可以用的?

本回答被提问者和网友采纳