三相电三组电压不想等
老师您好!我想问一下
三相电
三根线
电压不
一样多是什么原因?
答:
正常情况下三根火线之间、三根火线和零线之间
电压
基本相同,出现电压差过大时检测方法:① 断开总闸,用万用表测量进线电压如果相同说明负载端有虚接或接头氧化的情况。如果进线电压相差大说明是进线虚按或供电变压器不正常,这种情况需要报电网客服解决。② 合上总闸,各支路加载正常负载。把支路空开全...
...两进两出那种,如何将
三相电
的线
电压
变的
不等
,例如A相210V,B相215V...
答:
接法:
三相电
的A相与其中一台调压器的A相接,X与X相接;三相电的B相与其中一台调压器的A相接,X与X相接;三相电的C相与其中一台调压器的A相接,X与X相接。这样即可实现每相
电压
分别调节,后面的单相设备直接接任何一台调压器的a与x即可。有一点要先明确:这三台调压器额定输入电压和额定...
三相电
为什么不是三相等电位的?
答:
因为相电线不可能等于线
电压
。线电压是两火线(相线)之间的电压。相电压是火线与零线间的电压。星形负载中性点相当于零点。每相负载承受的相电压。两种接线方式:
三相电
在电源端和负载端均有星形和三角形两种接法。二种接法都会有三条三相的输电线及三个电源(或负载),但电源(或负载)的连接方式不...
三相电不
平衡的原因是什么
答:
同样,线间负荷不平衡,则引起线间
电压不
平衡,增大了电压偏差,电压的偏差过大可能导致的最常见的事故就是烧毁电器设备!单相负荷或单相和
三相
负荷混用,并且负荷大小不同和用电时间的不同。所以,电网中
三相
间的不平衡电流是客观存在的,并且这种用电不平衡状况无规律性,也无法事先预知。导致了低压供...
三相电不
平衡的原因有哪些?
答:
是正常的,另外两组都是180V可不是楼上所说的感应电,180V电压是线电压经负载反馈回的电压。负载是没有问题的。可将电源切断,用万能表在断路器的负载连接端测量电阻,如
三相
电阻值平衡,说明负载及线路都没有问题,否则是断路器触点接触不良[此法安全,快捷,准确]。
负载
三相电
线
电压不等
是怎么回事?
答:
说明
三相
来电正常。2 “连接负载接头处线
电压
分别为380v、180v、180v,”说明三相开关有一路是没进来电。3 分析:假设三相开关的“B”相坏了(实际上哪相都一样),这时负载的AC端的电压是380V,由于三相负载功率相等所以三相负载的电阻也是相等的。AB相和BC相的负载两端分得的电压为380V的一半就...
三相电
的
电压
是不是相等
答:
在三厢电源中,电灯接了两根同一厢,即同一路的火线,也不会亮,也不会有电压差,如果接了不同的两路火线,就可能会烧坏,这样就会有380的电压差 照明电路里的两根电线,一根叫火线(也称相线),另一根则叫零线。火线和零线的区别在于它们对地的
电压不
同:火线对地电压为220V(称为相电压)。零线的对地...
三相电
的三相
不
是
电压
大小相等的吗?为什么说任意两线的线电压为380伏...
视频时间 04:55
三相电
三项不一样
答:
就是进线端还是出线端?如果上部是正常的,下部是这种情况的话,那就是空气开关的问题。如果是上部,那就是电源的问题了。原理是:如果
三相电
断掉一相,那测断的那一相和另两相的
电压
都只有100多伏,而另外两相没断的则是380伏。如果是空气开关出线端有这种情况,多数原因就是空气开关内部有一相不能...