负载三相电线电压不等是怎么回事?

我公司伙房有做饭蒸笼,用的是三相电(无中线),有一天突然不能用了,我用万用表测量了以下,发现进断路器时线电压全是380v,连接负载接头处线电压分别为380v、180v、180v,我想可能是负载不平衡造成的。究竟是什么原因哪,请大虾给予指点。
我用电笔测从断路器出来的三个线头,都有电的。
把蒸笼电源开关停掉,从断路器出来的三线头之间的电压又是380v了!

是断路器坏了。
1 你“用万用表测量了以下,发现进断路器时线电压全是380v,”
说明三相来电正常。
2 “连接负载接头处线电压分别为380v、180v、180v,”
说明三相开关有一路是没进来电。
3 分析:
假设三相开关的“B”相坏了(实际上哪相都一样),这时负载的AC端的电压是380V,由于三相负载功率相等所以三相负载的电阻也是相等的。AB相和BC相的负载两端分得的电压为380V的一半就是190V(理论值)。
4 你“把蒸笼电源开关停掉,从断路器出来的三线头之间的电压又是380v了!”
这种现象是对的。“B”相电源开关的触点在开关合着的时候接触电阻非常大,致使蒸笼在工作时电流过不去,相当于断路状态。
但是当空载时测量三相电压,“B”相电源开关的接触电阻引起的泄漏电流足以让电压表测出“B”相电源的“正常”电压来。
5 “我用电笔测从断路器出来的三个线头,都有电的”
和测出380V电压的原理是一样的。
6 结论:你的蒸笼电源开关没坏,是进电的开关坏了。这时蒸笼热得很慢。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-11-20
三相电电压是:任两相之间的电压都是380VAC,任一相对中性点的电压都是220VAC。
三相电是一组幅值相等、频率相等、相位互相差120°的三相交流电,由有三个绕组的三相发电机产生,是工业上常用的电源。
三相交流电是由三个频率相同、电势振幅相等、相位差互差120°角的交流电路组成的电力系统。目前,我国生产、配送的都是三相交流电。
第2个回答  2006-07-22
负载坏了!用表量一下三相平衡负载的直流电阻应该是相同的!如果你的负载不是三相平衡负载,而你又没接零线的话,那肯定要坏了啊!
第3个回答  2006-07-22
断路器与负载之间的电线有断线问题,蒸笼有可能断线损坏.
第4个回答  2006-07-22
我看你的这种情况因该是线有问题。
1)因为从断路器出来的三线头之间的电压是380v,这样看来断路器没有问题。
2)连接负载接头处线电压分别为380v、180v、180v说明断路器与负载之间的电线有断线问题。
3)由于断路器与负载之间的电线有断线问题使得蒸笼缺相运行有可能使蒸笼损坏,建议还是要检查一下蒸笼。