两相短路中性点对地电压
相间
短路中性点电压
是多少?
答:
相间短路中性点电压
是220V。根据查询相关公开信息显示,相线与中性线(电)之间电压为220V,相线之间电压为380V日本标准:相线与中线为110V,相线间电压为190V。以上电压都是有效值。三相电源对中性点电压分别为Ua、Ub、Uc,短路点处对中性点电压分别为Ua短、Ub短、Uc短。
电力系统发生
两相
金属性
短路
时,故障点故障相
电压
怎样变化?
答:
根据bc
两相短路
故障的边界条件和复合序网的接线图得到中性点不接地系统正常运行时,各相对地电压是对称的,
中性点对地电压
为零,电网中无零序电压。由于任意两个导体之间隔以绝缘介质时,就形成电容,所以三相交流电力系统中相与相之间及相与地之间都存在着一定的电容。系统正常运行时,三相电压UA、UB、UC...
...金属性
两相
接地故障时,故障点健全相的
对地电压
为正常相电压的1.5倍...
答:
因为健全相对
中性点
的电压为相电压,且故障
两相
的电压同为零,即对中性点的电压相位幅值相等,可以得出故障相对中性点电压幅值为健全相对中性点电压的一半,相位相反。以故障相对
地电压
为零为基准,进一步可以得出健全相对地为一倍半的相电压。\r\n假设BC
短路
,示意图如下\r\nB←|—→A\r\nC←|\r\n...
发电机
中性点
PT作用
答:
1、发电机的中性点不接地,则在其中性点接PT,可以反映发电机单相对地
短路
故障。当发生单相接地故障时,发电机
中性点对地电压
由零变为相电压,此时PT二次侧能够出现100V的动作电压去驱动相应保护动作于报警或跳闸。2、对于中性点直接接地的发电机,其中性点上一般不接PT,因为中性点接至地,PT二次侧...
短路
发生的原因有哪些?如何预防短路的发生?
答:
两相
接地
短路
。两相接地短路发生在任意两相电源与中性线之间。这通常是由于设备或线路的绝缘层损坏导致的两相接地短路。为了避免这种情况发生,可以采取以下预防措施:安装中性点保护开关:在三相四线电路的中性点处应安装中性点保护开关,以检测中性点电压是否发生变化。当中性点保护开关检测到
中性点电压对地
...
...两相接地有零序
电压
,无零序电流,那为什么
两相短路
没有零序电压呢...
答:
那是因为零序
电压
只能存在于相电压中(相对地的电压)
中性点
不接地系统
两相短路
不存在相对地的电压所以没有零序电压,而零序电流只有在中性点接地系统中才有可能出现(三相短路不会有零序电流)
各种
短路
故障后,非故障相
电压
变化情况
答:
单相接地短路,故障相
电压
为零,非故障相电压升高为线电压(
中性点
不接地系统);
两相短路
,非故障相电压保持断路前电压不变,故障相电压相等且为非故障相电压的一半且方向相反;两相短路接地,非故障相电压升高为1.5倍相电压(中性点不接地系统)...
为什么
中性点
不接地系统,发生金属性
两相
接地故障时,故障点健全相对地电...
答:
1、在三相中心点不接地系统中,大地的电位与电源的中心点没有关系,所以当一相线路接地时,仅仅表示大地此时与此相同电位,所以其他
两相对于
此相的
电压
仍然没有变,仍然是线电压,而其他两相电源
对地
也是线电压。2、不像中心点直接接地系统中,电源中心点被强制钳制在大地电位,有一相接地,因为中心点...
什么是
两相
一地供电
答:
两相
一地供电系统主要是出现在国家资源短缺的年代,可以节省一条相线的材料。具体原理:咱们都知道三相供电,到用户端时变压器一般都采用△/Y接法。拿大家熟知的380V三相电来打比方,线间电压是380V,每相对中性点的电压为220V,如果中性点接地,则
中性点对地电压
为0,同样,每相对地的电压也为220V,...
小电流接地系统
两相短路
有零序
电压
吗
答:
如果小电流接地系统
两相短路
,也是会有产生零序
电压
的。根据接地时产生零序电流,能判断出接地的线路。若变电所内无此装置,则通过运行人员的操作选出接地线路之后,通过及时调度通知线路维护人员去处理。小电流接地系统是指
中性点
不接地或经过消弧线圈和高阻抗接地的三相系统,又称中性点间接接地系统。当某...