中性点不接地系统,发生金属性两相接地故障时,故障点健全相的对地电压为正常相电压的1.5倍吗?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2022-12-14
因为健全相对中性点的电压为相电压,且故障两相的电压同为零,即对中性点的电压相位幅值相等,可以得出故障相对中性点电压幅值为健全相对中性点电压的一半,相位相反。以故障相对地电压为零为基准,进一步可以得出健全相对地为一倍半的相电压。\r\n假设BC短路,示意图如下\r\nB←|—→A\r\nC←|\r\n地中性点1.5倍相电压
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://www.wendadaohang.com/zd/A4145dW43nnGnn11K54.html
相似回答
...
故障点健全
相对
地电压为正常相电压
的1.5倍?
答:
1、在三相中心
点不接地系统
中,大地的电位与电源的中心点没有关系,所以当一相线路
接地时,
仅仅表示大地此时与此相同电位,所以其他
两相对于
此
相的电压
仍然没有变,仍然是线
电压,
而其他两相电源对地也是线电压。2、不像中心点直接接地系统中,电源中心点被强制钳制在大地电位,有一
相接地,
因为中心点直...
中性点不接地系统发生相金属性接地时的
特点是什么?
答:
中性点不接地系统:1、金属性单相接地时,接地相电压为0,非故障相的相电压上升为线电压;
2、金属性两相接地时,非故障相电压上升为正常相电压的1.5倍
。
中性点不接地地系统
中接地电流的危害
答:
中性点不接地系统发生接地有两种情况,一种是故障相完全接地(金属性接地,接地电阻为零),
这种情况故障相对地电压为零
,非故障相对地电压升高1.732倍,接地电流等于正常时一相对地电容电流的3倍。危害为损坏线路绝缘等。另一种是故障相不完全接地,这种情况接地相电压大于零小于相电压,接地电流比完全接...
380伏
中性点不接地系统,
正常时
每相
对地电压为
多少?
答:
不接地系统的
地电位由三相对地分布电容决定,当三相对地分布电容相等,则地电位为零,每相
对地电压为
220V。当三相对地分布电容不相等,则地电位位移,分布电容大的那相对地电压将小于220V,分布电容小的那相对地电压将大于220V。
电力
系统发生两相金属性
短路
时,故障点故障相电压
怎样变化?
答:
根据bc两相短路
故障的
边界条件和复合序网的接线图得到
中性点不接地系统正常
运行时,各相对地电压是对称的,中性
点对地电压为
零,电网中无零序电压。由于任意两个导体之间隔以绝缘介质时,就形成电容,所以三相交流电力系统中相与相之间及相与地之间都存在着一定的电容。系统正常运行时,三相电压UA、UB、UC...
中性点
接地系统和
不接地系统的
差别
答:
中性点非直接接地系统指电力系统中性点不接地或经消弧线圈、电压互感器、高电阻与接地装置相连接。
中性点非直接接地系统发生
单相接地.
故障时,接地故障
电流很小,三相线电压数值不变,一般不需要立即停电; 但非故障相对
地电压
升高,数值为原
相电压
的√3倍,因此,用电设备的绝缘水平需要按线电压考虑。 在我国110KV及以上...
中性点不接地系统
单相
接地故障时的
相间
电压
是?
答:
对电力用户没有影响,系统还可以继续供电,一般可允许继续运行两个小时,此期间应发出信号,由工作人员尽快查清原因并解除故障,使
系统正常
运行。通俗来讲:
中性点不接地系统发生
单相
接地故障时,
接地相和地电压“串通”了,接地相和地电压融为一体,其他
相的相电压
(
对地电压
)EE此时变成了线电压,升高了1...
电源的
中性点不接地系统
单相接地
答:
中性点不接地系统的单相
接地故障中性点不接地系统,
若出现单相接地故障,且
接地故障为
完全
金属性
接地。那么接地相对
地电压
变为零。其他两相对地电压上升为线电压。而此时,三相线电压仍然对称,故系统可以短时间运行,规程上要求是不超过2小时。单相
接地故障,对
系统的影响是不可忽视的,尤其是对互感器PT的...
老师
,中性点不接地系统的
单相
接地故障时,
为什么中性
点电压
会升高为相...
答:
中性点不接地系统的
中性
点电压
是浮动的,当某一相(例如A相)
接地时,
三个线电压向量没有变化,但是
相电压
Ua=0,其它Ub和Uc相电压上升为线
电压,
中性点位移成为相电压。因为中性点和A端之间电压没有变化。