伦兹变频器电流不稳定的原因
为何
变频器
频率变化
不稳定
?揭秘三大可能
原因
!
答:
一是机器本身问题
,如程序运行不稳、硬件故障或接触不良;二是变频器本身问题,如输出电压不稳定、电流不足等。这些问题都可能导致频率变化不稳定。电磁干扰电网中的谐波可能导致变频器工作异常。变频器输入滤波器、电抗器、滤波磁环等,可以有效抑制谐波,提高变频器的稳定性。 抢首赞 已赞过 已踩过< 你对这个回答...
变频器
控制的电机
电流
异常
的原因
?
答:
变频器过电流故障一般是由于变频器的加减速时间设定太短、负载突变、负荷分配不均匀、输出短路等原因引起的
。通常的解决办法是延长加减速时间、减少负荷的突变、外加能耗制动元件、进行负荷分配设计、对线路进行检查等。如果断开后负载变频器还是过电流故障,说明变频器内部元件,如变频器电路故障,需要进一步检...
变频器
出现过流是
什么原因
?
答:
1、加速过电流:加速过程中电流会超过额定值
,这是加速的正常现象,没有这个过电流,电机不会加速。等加速过程结束,电机进入稳定运转状态,电流就会恢复额定值。2、稳定过电流:这是不正常现象,要么电机已过载,或电机故障,必须排除,不然电机将烧毁。3、加速过电流:启动时,从0HZ到设定频率区间电流过...
变频器
过
电流
是
什么原因
造成的?怎样解决?
答:
以下基本是所有可能引起过流的原因了,具体要结合现场的实际工艺、设备和环境情况分析。希望对你有帮助,欢迎采纳。
1.突然的负载变化或堵转
。[1]检查负载、电机电流和系统的机械部分。2.闭合输出接触器。[1]如果使用了输出接触器,则应先停止变频器的调制,再断开接触器。注意:SCALAR 模式下无此限制.3...
变频器
常见故障
的原因
有哪些
答:
1,安装环境的影响及预防 由于
变频器
为电子器件装置,对环境要求比较严格。比如振动会导致电子器件损伤,潮湿环境、腐蚀性气体及灰尘会造成器件锈蚀,接触不良,绝缘性能降低。温度是影响变频器性能又一主要“
病因
”,由于变频器在运作过程中,自身温度会不断升高,若外界温度同样高的话,散热不佳,影响变频...
变频器
过流有哪几种
原因
?
答:
一、外部
原因
:1、电机负载突变,引起的冲击过大造成过流。2、电机和电机电缆相间或每相对地的绝缘破坏,造成匝间或相间对地短路,因而导致过流。3、过流故障与电机的漏抗,电机电缆的耦合电抗有关,所以选择电机电缆一定按照要求去选。4、在
变频器
输出侧有功率因数矫正电容或浪涌吸收装置。5、当装有...
变频器
有时出现轻载时过
电流
保护,
原因
可能是
答:
1、首先,变频器选配不当,导致电流过载低。2、其次,U/f比值过大导致
变频器电流不稳定
。3、最后,检查电源线的电抗器是否正常,电抗器的电压降过低时,变频器会出现欠压保护。
变频器
过
电流
有哪些
原因
.怎么解决?
答:
1.电气因素:接触不良,请检查电气连接.2.机械因素:电机及所带负载的润滑不良,导致有卡顿现象,应检查机械部分.3.变频器自身
原因
:包括变频器内部故障和过电流参数设置,设置时一般应为电机的额定电流..加速时间适当增加一点.检修时可以先用钳表或是
变频器的电流
显示看其实际的运行电流.正常运行机制的电流是...
变频器
过
电流
是怎么回事?
答:
工作中过电流即拖动系统在工作过程中出现过电流.其
原因
大致来自以下几方面:1、 电动机遇到冲击负载,或传动机构出现“卡住”现象,引起电动机
电流的
突然增加。2、
变频器的
输出侧短路,如输出端到电动机之间的连接线发生相互短路,或电动机内部发生短路等。3、变频器自身工作的不正常,如逆变桥中同一桥臂的两...
变频器电流
波动问题?
答:
现象是在这样的,一台90kw的
变频器
,带动罗茨风机,运行频率25hz,输入电压三相平衡390v,输出电压三相平衡260v,直流电压540v
稳定
,但是输入
电流
时10-50A波动,输出电流80-120A波动,不知道是
什么原因
引起?电网上还有别的变频器,没有类似显现,显然电网没有问题。本来还担心是电机负载问题,换台变频器又没有这个现象。用这...