答:
电气
竖井的布线需考虑开门防火、高压与
低压
线路间距及物管管道穿越限制。附录A提供了热稳定系数的详细计算,涵盖不同绝缘材料、环境和温度条件下的实际应用。总的来说,低压配电设计
规范GB50054
-2011旨在构建一个全面、安全的电气系统,确保了从设备选择到布线安装的每个环节都遵循严格的标准和要求。
求解释《
低压
设计
规范
》
GB50054
-95第4.3.5条
答:
过负荷保护可以作用于信号,也可以作用于跳闸,但过负荷不是事故,在不影响设备绝缘、寿命和系统安全的情况下,可以先不跳闸,再运行一段时间,留出时间让人去减负荷,以实现人工停电,而非“突然停电”;对于“突然断电比过负载造成的损失更大的线路”,当过负荷时,就不应该作用于跳闸,一跳闸,就变成...
哪个
规范
规定了
低压
配电室门口应放挡鼠板?
答:
GB 50054
-95《
低压
配电设计
规范
》第3.3.7条配电室的门、窗关闭应密合;门应向外开启,但通向高压配电室的门应为双向开启门。与室外相通的洞、通风孔应设防止鼠、蛇类等小动物进入安全防护措施(如采用金属网时,网格不得大于10mm*10mm)。室内电缆沟需采取防水和排水措施。
GB50054
—2011作废了吗
答:
GB50054
—2011作废了。GB50054-2011 《通用用电设备配电设计
规范
》
低压
配电设计
规范 GB50054
-20111总则工频、交流1kV及以下2术语托盘、槽盒、支架3.1电器的选择总体要求,低压电器应满足环境。
《民用建筑
电气
设计
规范
》对
低压
配电室有何要求
答:
GB50054
-95 第三章 配电设备的布置 第3.1.1条 本章的规定适用于工业厂房和民用建筑一般场所内的配电设备的布置。变电所
低压
配电室的配电设备布置,应符合国家标准《10kV及以下变电所设计
规范
》(GB 50053-94)的规定。第3.1.9条 成排布置的配电屏,其屏前和屏后的通道最小宽度应符合表...
低压
配电设计
规范
GB 50054
-95 里面都是强条吗
答:
是,
GB 50054
-95
低压
配电设计
规范
,没有列出强条,而发布公告注明为强制性标准,那就说明所以条款倒是强条。不过GB 50054-95已废止,目前执行GB 50054-2011 低压配电设计规范,11版有了明确的强条。
低压
配电设计中,有关绝缘导体布线的敷设要求,下列哪些表述符合
规范
规 ...
答:
【答案】:A、B、C根据《
低压
配电设计
规范
》(
GB 50054
—2011)相关规定如下。AB两项,根据第7.2.1条规定,正常环境的屋内场所除建筑物顶棚及地沟内外,可采用直敷布线,并应符合下列规定:①直敷布线应采用护套绝缘导线,其截面不宜大于6mm2;②护套绝缘导线至地面的最小距离应符合表7.2.1的规定...
低压
配电线路过负荷保护两个公式的理解
答:
在《
低压
配电设计
规范
》
GB50054
-2011的第6.3.3条款中,我们遇到两个关于低压配电线路过负荷保护的公式,它们如同一座迷宫,却蕴含着精密的保护机制。首先,我们来看第一个公式:公式一:保护的明智选择 这个公式要求保护电器的整定电流必须大于或等于负载计算电流,同时,电缆导体的载流量也要大于或等于...
《
低压
配电装置及线路设计
规范
》最新版是哪版
答:
最新版是:
GB 50054
-2011
低压
配电设计
规范
在380V
低压
配电设计中,下列哪种表述是错误的?()
答:
【答案】:CAB两项,《
低压
配电设计
规范
》(
GB 50054
—2011)第3.2.2-2条规定,导体应满足线路保护的要求;根据表3.2.2(见题解表)可知当绝缘子支持点的间距小于等于2m时,铝导体最小截面为10mm2。题解表固定敷设的导体最小截面C项,《低压配电设计规范》(GB 50054—2011)第3.2.13条规定,...