www问答网
所有问题
当前搜索:
剪刀楼梯合用前室使用面积
某高层住宅采用了
剪刀楼梯
间,下列关于剪刀楼梯设置说法错误是...
答:
楼梯间前室或共用前室不宜与消防电梯前室合用;楼梯间共用前室与消防电梯前室合用时,
合用前室使用面积不应小于12.0m2,且短边不应小于2.4m
。
高层住宅里的
剪刀式楼梯
东西两户可以共用吗
答:
剪刀楼梯
间的前室或者共用前室(两个楼梯间的前室共用)不宜与消防电梯的前室合用,楼梯间共用前室与消防电梯的前室共用时,
合用前室
的
使用面积
不应该小于12平米,短边不应该小于2.4米。
消防电梯
合用前室
的要求
答:
高层住宅建筑的防烟楼梯间前室与消防电梯前室合用前室的使用面积不小于6平方米,且短边不小于2.4米
;如果是共用剪刀楼梯间前室与消防电梯前室合用前室的使用面积不小于12平方米,且短边不小于2.4米;如果不满足要求的,责令整改,否则不能通过消防验收。
消防电梯
前室面积
与电梯轿厢的面积有什么要求
答:
消防电梯前室的使用面积不应小于6.0m2
;防烟楼梯间与消防电梯间前室合用时,合用前室的使用面积:公共建筑、高层厂房(仓库),不应小于10.0m2;住宅建筑不应小于6.0m2,剪刀楼梯间共用前室与消防电梯合用前室不应小于12.0m2,且短边不应小于2.4m。轿厢面积没有规定,要求消防电梯的载重量不应...
前室
的
使用面积
有什么要求吗?
答:
前室
的
使用面积
不应小于6.0㎡,前室的短边不应小于2.4m;与防烟
楼梯
间
合用
的前室,其使用面积应符合《建筑设计防火规范》第5.5.28条和第6.4.3条的规定。——《建筑设计防火规范》2018年局部修订。GB50096-2011住宅设计规范6.4.6条规定:候梯厅深度不应小于多台电梯中最大轿厢的深度,且不应...
住宅
剪刀楼梯
有什么规定?
答:
二、住宅单元的疏散楼梯,当分散设置确有困难且从任一户门至最近疏散楼梯间入口的距离不大于10m时,可采用
剪刀楼梯
间,但应符合下列规定:1、应采用防烟楼梯间。梯段之间应设置耐火极限不低于i.ooh的防火隔墙。2、楼梯间的
前室
不宜共用;3、共用时,前室的
使用面积
不应小于6m2。4、楼梯间的前室或共用...
当
剪刀楼梯
间
合用前室
时是不是楼梯间必须要设置正压送风系统
答:
1、这莫高的住宅是要设防烟
楼梯
间的,
前室面积
4.5平米,是否需要正压送风,要看前室能不能自然排烟,如果不能,则需要正压送风;疏散楼梯如果能自然通风,可以不必正压送风。 2、做不做
剪刀梯
的问题。《高层民用建筑设施防火规范》中有几条涉及到剪刀梯,其中: 6.1.2 塔式高层建筑,两座疏散...
高层住宅什么情况下,需要做消防
前室
?该怎么做?
答:
前室设置的具体规定包括:1. 居住建筑或
剪刀楼梯
间
前室面积
不应小于4.5平方米(6.2.2.2条)。2. 消防电梯间前室面积不应小于4.5平方米(6.3.3.2条)。3. 消防电梯间与楼梯间的
合用前室
,在居住建筑中不小于6.0平方米(6.3.3.2条)。4. 楼梯间及防烟楼梯间前室的内墙上,除规定的疏散...
规范要求消防电梯
前室
短边不小于2.4米,但又不限电梯轿厢尺寸,有什么意 ...
答:
《建筑设计防火规范》(GB50014-2014)第6.4.3条明确“防烟
楼梯
间与电梯前室合用时,对于
合用前室
的
使用面积
,住宅建筑不应小于6.0平方米”,第5.5.28条明确“楼梯间前室或共用前室与消防电梯前室合用,合用使用面积不应小于12平方米,短边不应小于2.4米”。该规范主要是从消防疏散的角度来考虑...
公共建筑有没有三合一
前室
短边大于2.4米规定
答:
回答:高层建筑(含19层及以上普通住宅的两步防烟楼梯)和消防电梯共用一个防烟
前室
且前室为候梯厅,简称“三合一”前室。 GB50045-95《高层民用建筑设计防火规范》(2005年版)中未见“三合一”前室的说法及明确规定,但其中第6.1.2条的条文说明中提到:特别要提出的是,有少数设计在
剪刀楼梯
梯段之间不加任何...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
剪刀楼梯合用前室
剪刀楼梯前室面积
公共建筑剪刀楼梯间前室面积
剪刀楼梯间前室面积设置要求
剪刀楼梯间共用前室的情况
剪刀楼梯间前室
楼梯前室面积不小于
疏散楼梯前室面积