剪刀楼梯合用前室
住宅建筑
剪刀楼梯
问与消防电梯的
前室合用
时,
合用前室
的使用面积不得小于...
答:
【答案】:D 住宅建筑
剪刀楼梯间前室
共用时,前室的使用面积不小于6.0m2;与消防电梯的
前室合用
时,
合用前室
的使用面积不得小于12.0m2,且短边不得小于2.4m。
剪刀楼梯前室
能不能共用一条风道?
答:
剪刀楼梯前室
是可以共用一条风道的
当
剪刀楼梯
间
合用前室
时是不是楼梯间必须要设置正压送风系统?_百度知 ...
答:
如果防烟
楼梯
间及
前室
均不能自然排烟的话,只对防烟楼梯间加压送风,前室不用送风;如果前室自然排烟,防烟楼梯间不能的话,也只是对防烟楼梯间送风即可;如果防烟楼梯间自然排烟,前室不能的话,对前室加压送风,防烟楼梯间不必加压送风。
当
剪刀楼梯
间
合用前室
时是不是楼梯间必须要设置正压送风系统
答:
1、这莫高的住宅是要设防烟
楼梯
间的,
前室
面积4.5平米,是否需要正压送风,要看前室能不能自然排烟,如果不能,则需要正压送风;疏散楼梯如果能自然通风,可以不必正压送风。 2、做不做
剪刀梯
的问题。《高层民用建筑设施防火规范》中有几条涉及到剪刀梯,其中: 6.1.2 塔式高层建筑,两座疏散...
电梯前室,
剪刀楼梯前室
共三个
前室合
在一起可以吗
答:
自然排烟就是
楼梯
间或前室开足够面积的可开启外窗。机械防烟就是加压送风。3.防烟楼梯间的前室与消防电梯的
前室合
二为一的前室叫做
合用前室
。具体什么情况做自然排烟,什么时候做机械排烟,全国规范和地方规范也有很多差别。如果想了解请参看《高规》或《建规》防排烟章节,了解一下全国的规定。
高层住宅里的
剪刀式楼梯
东西两户可以共用吗
答:
可以共用。根据《建筑设计防火规范》,住宅单元的疏散楼梯,当分散设置有困难且任意一户至最近疏散楼梯间入口不大于10米时候,可采用
剪刀楼梯
,但要符合以下规范。第四条。剪刀楼梯间的前室或者共用前室(两个楼梯间的前室共用)不宜与消防电梯的前室合用,楼梯间共用前室与消防电梯的前室共用时,
合用前室
...
住宅的防烟
剪刀楼梯合用前室
(三合一)是否需要三个风井分别给两个楼梯...
答:
剪刀楼梯
间可合用一个风道,其风量应按二个楼梯间风量计算,送风口应分别设置。常规可以这么做,也就是两个风井,一个是楼梯(两部)一个是前室。另一种极端情况是(很少做):机械加压送风的防烟楼梯间和
合用前室
,宜分别独立设置送风系统,当必须共用一个系统时,应在通向合用前室的支风管上...
共用前室和
合用前室
的区别
答:
共用前室和
合用前室
的区别如下:1.定义不同。共用前室是
剪刀楼梯
间的特除规定,合用前室是防烟前室和消防电梯前室合用。2.使用不同。共用前室是两个防烟楼梯间共用一个前室,两个楼梯间的门都开向一个前室。合用前室是防烟楼梯间与消防电梯间之间合用一个前室。
住宅疏散穿消防电梯前室进入
剪刀梯合用前室
可不可以
答:
完全可以,这属于消防电梯
合用前室
,经过前室再到
楼梯
间,这是正常路线。
剪刀楼梯
间设置的要求有哪些
答:
剪刀楼梯
指得是在一个楼梯间里设置两个互相叠合,又不会互相干涉的楼梯。本文将深入探究剪刀楼梯间设置的要求,以及高层楼梯间窗户封闭的原因。
前室
不可
合用
楼梯间前室或者共用的前室不要和消防电梯的前室一起使用。防烟楼梯门一层对外的疏散门应设乙级防火门。原因是,防烟楼梯避免烟进入,门要可以自动关闭。