www问答网
所有问题
当前搜索:
北大青鸟防火阀模块怎么接线
北大青鸟
jbf5155
模块怎么
接
答:
1、
模块
使用2线制,区分正负极性,建议线型NH-RVS-2×1.5mm2,通讯距离≤1500米。2、输出触点容量为:C1启动输出、C0停止输出DC24V/80mA。3、模块终端监视电阻:反馈端10KΩ/停止输出端3KΩ。二、控制启动
接线
图:JBF5155输入/输出模块控制启动时,停止输出端(端子7、10)需并联3KΩ的电阻,反馈...
北大青鸟模块
3141
如何接线
答:
1、无源输出接线:2、有源输出不检线
:3、有源输出检线:北大青鸟JBF3141输入/输出模块使用中无论是否需要设备应答,都应在信号回答端(端子9、10)AS+、AS-并联10KΩ电阻,否则输入/输出模块无法正常工作。控制模块2、4接信号9、10接反馈6、8为常开触点。具体要看设备需要有源启动还是无源启动,接...
北大青鸟
消防主机多线盘
接线
方法
答:
北大青鸟消防主机多线盘接线方法有。
1、手动火灾报警按钮JBF-301/P:(带电话插孔的电话线接5、6端子,电话线分正负极)
。2、消火栓按钮JBF-3332A:L1、L2就近接信号线,5、6、7、8端子接线顺序、颜色要一致,7、8端子控制消火栓泵有源、无源启动都可以,5、6端子接消火栓泵的无源回答信号。3、消...
北大青鸟
消防排烟
阀接线
12动作,34信号,56动作(前)后道
答:
根据防火阀是常开还是常闭选择接线柱的6个端点的接线,如果需要常开,那就报警线接常闭信号2个端点,24v联动电源线接关闭2个端点
;如果需要常闭,那就是打开动作显示反馈,接线时报警线接在开启信号2个端点上,24v电源线接在开启2个端点上
防火
卷帘门半降,全降的
模块怎么接线
(
北大青鸟
模块)?
答:
回答:推荐 宇洛
防火
卷门机及控制器 宇洛防火卷门机 宇洛防火控制器 消防联动
接线
方法:①无源全降接13和15桩头、半降接11和15桩头(都不分正负极);②有源全降接13和12桩头、半降接11和12桩头、其中13和11是正极、12是负极;③下位反馈接23和24桩头;如何区分有源或(有源
模块
带24v输出) 安徽...
北大青鸟
消防输入
模块
JBF3131
怎么接线
?
答:
输入
模块
信号线进出不分正负极。输入模块只需要串联信号线即可,所以两组不用区分正负极,直接串联即可
北大青鸟
消防输入
模块
JBF3131
怎么接线
答:
1、安装位置将
模块
盒固定(使用M4螺钉),安装孔距为65mm。2、端子2(3)、4(5)接在控制器总线L1、L2上。3、测总线采用2×1.0-1.5mm2导线;4、用专用的编码器设定地址码(1-200);5、所监视设备的常开触点连接在AS+(9)、AS-(10)端子上,并且必须在监视设备的动合端并联10kΩ终端电阻,否则输入...
北大青鸟
消防强切
模块接线
图
答:
青鸟
的但输入单输出
模块接线
如下
北大青鸟
5155直起
模块怎么
接
答:
1、JBF5155配接JBF-11SF或JB-QB-JBF5010型火灾报警控制器多线手动控制盘,可通过主机设置,输出持续/脉冲DC24V信号。2、JBF5155输入/输出
模块
的输出方式可以通过更改控制器“设置多线登记及故障检测”菜单下的“输出状态”进行设置,其中“0”代表持续输出,“1”代表单次输出。3、持续输出时仅C1端子...
防火阀接线
图,
怎么
接?
答:
接线
图如下:信号线、电源线接到输入输出
模块
上,然后从输入输出模块出来两根启动线接到
防火阀
的启动端上,再从模块上出来两根回答线接到防火阀的回答端上。排烟防火阀适用于通风、空调或排烟系统的管道上,选用阀门时应注意阀门的功能,如常开还是常闭、自动关闭开启、手动关闭开启、手动复位、讯号输出、远...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
北大青鸟新型模块接线大全
北大青鸟消防泵模块接线图
北大青鸟155f模块接线图
北大青鸟排烟口模块接线图
280度排烟阀模块接线实物图
北大青鸟在排烟阀上怎么接线
北大青鸟消防设备接线图大全
北大青鸟主机接线端子
排烟口接模块接线图