北大青鸟消防排烟阀接线12动作,34信号,56动作(前)后道
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2015-09-06
根据防火阀是常开还是常闭选择接线柱的6个端点的接线,如果需要常开,那就报警线接常闭信号2个端点,24v联动电源线接关闭2个端点;如果需要常闭,那就是打开动作显示反馈,接线时报警线接在开启信号2个端点上,24v电源线接在开启2个端点上
本回答被网友采纳
相似回答
北大青鸟消防
主机多线盘
接线
方法
答:
北大青鸟消防
主机多线盘接线方法有。1、手动火灾报警按钮JBF-301/P:(带电话插孔的电话线接5、6端子,电话线分正负极)。2、消火栓按钮JBF-3332A:L1、L2就近接信号线,5、6、7、8端子接线顺序、颜色要一致,7、8端子控制消火栓泵有源、无源启动都可以,5、6端子接消火栓泵的无源回答信号。3、消...
排烟防火阀
如何
接线
?
答:
接线图如下:信号线、电源线接到输入输出模块上,然后从输入输出模块出来两根启动线接到防火阀的启动端上,再从模块上出来两根回答线接到防火阀的回答端上。
排烟防火阀
适用于通风、空调或排烟系统的管道上,选用
阀门
时应注意阀门的功能,如常开还是常闭、自动关闭开启、手动关闭开启、手动复位、讯号输出、远...
北大青鸟
模块3141如何
接线
答:
1、无源输出接线:2、有源输出不检线:3、有源输出检线:
北大青鸟
JBF3141输入/输出模块使用中无论是否需要设备应答,都应在信号回答端(端子9、10)AS+、AS-并联10KΩ电阻,否则输入/输出模块无法正常工作。控制模块2、4接信号9、10接反馈6、8为常开触点。具体要看设备需要有源启动还是无源启动,接...
消防排烟风阀
的
接线
法。
答:
汗!24V电压是供控制模块发送和接收
信号
用的,模块上都有说明总线、电源、输出。按图接线就可以了。
消防排烟阀
实物
接线
图
答:
排烟防火阀
一般用单输入模块。一般这种防火阀直接与排烟机的控制箱连接
,阀门
关闭后输出触点信号给控制箱即可停风机 接线:取防火阀控制装置反馈常开端子
(防火阀
关闭时短路,打开时短路)与模块相连。
排烟防火阀
如何接电源线、控制线、
信号
线等
消防
线
答:
以
排烟防火阀
用海湾的控制模块接线为例:1、海湾的模块一共要接8根线(如图所示),24v,GND是电源线,Z1,Z2是信号线,NO,COM是控制线,I,G是反馈线。2、电源线接模块的D1,D2端子
,信号
线接模块的Z1,Z2端子,控制线一端接模块的NO,COM端子,另外一端接排烟防火阀的控制端,标有DC24v的那...
北大青鸟
3141模块怎么
接线
答:
北大青鸟
JBF-3141输入/输出模块为编址型输出模块安装于现场,JBF-3141消防模块采用明装方式,步骤如下:●在安装位置将模块盒固定(使用M4螺钉),安装孔距为65mm;●探测总线采用ZR-RVS-2×1.0-1.5mm2双绞线;●将总线L1、L2端接在端子上
,接线
无极性;●可输出一组常开触点或常闭触点;●使用专用...
消防
模块与
排烟阀
执行器怎么
接线
答:
消防模块与
排烟阀
执行器接线的方法:从模块出来的24V接执行器1、2端子,第3个端子接连锁线,第4个端子不接,第5、6端子接反馈,反馈线接模块。接反馈的时候用万用表量,在打开的时候,不通的接反馈。
消防排烟阀
接什么模块,应该怎么
接线
答:
排烟防火阀
一般用单输入模块。一般这种防火阀直接与排烟机的控制箱连接
,阀门
关闭后输出触点信号给控制箱即可停风机 接线:取防火阀控制装置反馈常开端子
(防火阀
关闭时短路,打开时短路)与模块相连。