答:
10千瓦的用电器的额定电流值为20A左右
,如果是三相四线用电器的话,你可以选择额定电流值为20A的电表呀!如果真的是单相用电器的话,那么,它的额定电流值为45A左右。如果是选择单相电表,必须选择额定电流值
大于50A的电表才行
。为此我建议你最好还是选择额定电流值为5A的电表,配用50/5A的电表计量系统...
十千瓦
用
电表要用多大
?
答:
首先纠正一下,
十千瓦
不是用电量,是用电
功率
。\x0d\x0a然后再说选择
电表
,如果你的这个用电是三相的话和
单相
(一般家用电是单相的)是有区别的。\x0d\x0a分别说:\x0d\x0a单相:
选用10
(60)A或15(60)A的表都可以。\x0d\x0a三相:选用3×5(20)A即可 ...
一个10KW的
单相用
电设备该怎么配
单相电表
?
答:
10千瓦=10000瓦,单相电电流=10000瓦/220伏=45.45安
。你所配备的单相电表额定电流应大于用电电流。所以至少要选用
60安的电表
。不过,像这种大功率的用电设备,如果是电机则启动电流要比额定电流大得多,所以电机的话应选配100安的电表。
单相
10KW要用多少安的漏电开关,多少平方的线,多少安
的电表
,谢谢
答:
60A的漏保或空气开关,电源线要看铺设的距离长短及铺设方式了,
明线铺设使用10平方的铜芯线即可
,暗线铺设且距离较远最好使用16平方的。
我家用电
功率
达到10KW,请问40A
单相电表
能行吗?,家里主线是4平方的能行...
答:
40A电表最多能载40*220=8800瓦,最好是用15(60)A
单相电表
,家里4平方电线如果是只有一路,肯定是小了,不安全。可分成四路供电,把大一点的负荷全部用专线就行了。
10千瓦
冲电桩需
多大电表
答:
60安。10千瓦冲电桩单相最大能做到100A,
所以仅需60安的电表即可
。电表是用来测量电能的仪表,是电器消耗的有功电能,无功电能是不记录的。
两项店,
10千瓦
,
要多大
的电线和
电表
?
答:
你说的是,用220V电压.用电器总
功率10千瓦
.电流要在46A,铝线要10平方的,铜线6平方的可能要产热的.
电表要
超过46A的就行.
单相10千瓦的功率
要用多大的铜线才安全,
电表要用多大
的?
答:
十个KW
还用
单相
?用三相多好,电流小 稳定 按电阻负载算的话 三相10KW是20A的电流,但用单相的话要45-50A的电流,
额定
功率
10kw,额定电压220v,请问
选用多大
的电流互感器和赔多大的电流...
答:
如果是
单相
额定
功率
10kw,电流=10000/220=45.5(A),选100A的电流互感器比较合适,之所以留这么大的余量,是因为有
的用
电器的启动电流是运行电流的数倍(而电压表选250V不留多少余量以求显示精确),而且对以后扩充容量留有余地。不管电流互感器是
多大
的,都是配的5A
的电流表
,但其刻度要与电流互感器...
10个千瓦的
电器要
用多大
的
电表
答:
1KW/220v=4.5A 10KWX4.5=45A 建议选择220V 60A
电表
(加大了15A,线路损耗,启动电流算在内)电器是指家用电器,电气是指工厂电气,两个不同意思。