额定功率10kw,额定电压220v,请问选用多大的电流互感器和赔多大的电流表合适呢

如题所述

  如果是单相额定功率10kw,电流=10000/220=45.5(A),选100A的电流互感器比较合适,之所以留这么大的余量,是因为有的用电器的启动电流是运行电流的数倍(而电压表选250V不留多少余量以求显示精确),而且对以后扩充容量留有余地。不管电流互感器是多大的,都是配的5A的电流表,但其刻度要与电流互感器相配合,就是说用最大刻度100A的5A的电流表,否则读数还要换算,使用麻烦。
  如果是三相额定功率10kw,分三路220V,且三路负荷平衡,则电流约15A,30A的电流互感器就可以了,也是配5A的电流表,最大刻度30A,不过由于变比小,似乎采用不用电流互感器的电流表更合适一些。‍
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-02-25
额定电流=10*1000/220=45.5A
选100/5的互感器 如LMZJ1-0.66 100/5
选100/5A的电流表 如6L2-A 100/5A
第2个回答  2014-02-25
选择50A/5A的电流互感器,电流表当然是配5A的电流表
相似回答